有关高压断路器操动机构的基本要求,应具有足够的操作功率,要求操动机构工作可靠、结构简单、体积小、重量轻、操作方便等,正确、合理地选用断路器的操动机构。
操动机构是带动高压断路器传动机构进行合闸与分闸的机构。
操动机构的基本要求:
1)应具有足够的操作功率。2)要求动作迅速。3)要求操动机构工作可靠、结构简单、体积小、重量轻、操作方便等。
正确、合理地选用断路器的操动机构,需要考虑:
(1)操作能源性质。
根据变电站的操作能源性质,断路器的操动机构可选用下列形式之一:电磁操纵机构、弹簧操纵机构、液压操纵机构、气动操纵机构。对于新建和扩建的工矿企业变电站,均不应再采用手动操纵机构。
(2)动作电压。
操动机构脱扣线圈的端子动作电压应满足:低于额定电压的30%时,应不动作;高于额定电压65%时,应可靠动作。
(3)工作压力。
采用液压或气动机构时,其工作压力大于1MPa时,应有压力安全释放装置。
(4)防尘、防潮和通风。
操纵机构应具有防尘、防潮、防小动物进入及通风措施,液压与气动机构应有加热装置和恒温控制措施。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。