每一次断开短路电流后,均需要对断路器进行一次检查,检查内容及故障处理方法如下:
1、触头系统
(1)主、弧触头上的烟痕用酒精抹净;
(2)如果触头接触面上形成小颗粒金属屑时应清理,并修平整;
(3)如果因电磨损造成主触头(动静触头)上的银合金触点层厚度小于1mm时,必须更换,且动静触头应同时更换;
(4)检查触头压力弹簧,若因过热失效,要及时更换;
(5)检查软联结有无断裂情况,少部分断裂要去掉折断的带层,若大部分带层断裂,则要调换软联结。
2、灭弧系统
(1)清理灭弧室内壁和栅片上的金属颗粒和烟灰,若栅片有熔接或烧损严重应予更换;
(2)灭弧室损坏即不允许再使用,必须更换;
(3)新调换的灭弧室在使用前应先烘干,以保证绝缘良好。
3、操作机构和自由脱扣机构
(1)可先适当加注润滑油;
(2)分别用电动操作机构和手动手柄操作合闸数次,操作机构应灵活,断路器应可靠闭合;按下分闸按钮,断路器应在瞬间脱扣分断。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。