高压断路器运行时的基本要求

作者:老电工时间:2022-06-20 08:40:27

为了保证高压断路器的安全运行,必须遵循一定的运行规范,以下是高压断路器运行的一般要求,断路器应在规定的技术参数范围内运行,并做好日常巡视与检查工作,下面具体来了解下。

高压断路器的运行要求

1、断路器要在规定的技术参数范围内运行。

2、断路器必须配备可靠的操作电源和合闸电源。

3、送电应先合刀闸后合断路器;停电先断开断路器,检查确已断开后再拉刀闸。

4、110kV高压设备的巡视检查可由一人进行,但距带电体的距离应不小于1.5米。

5、6kV开关运行规定:

1)开关每操作2000次维护一次,每10年或操作6000次进行大修,事故掉闸20次进行小修(或按开关说明书执行);

2)开关检修后,手车应推至试验位置进行跳、合闸各一次,电气操作拒绝跳闸的开关禁止投入运行;

3)值班人员操作时禁止抓触头臂;

4)当开关柜电缆室需要检修时,必须将断路器手车分闸,手车才能退出,此时装于开关柜上的出线电压显示器灯不亮,验明确无电压后才能合接地刀闸(此时验电可在手车室下部静触头处进行)。

6、真空断路器的巡视检查项目:

1)绝缘瓷柱有无破裂损坏、放电痕迹和脏污现象。

2)检查绝缘拉杆,应完整无裂纹现象,各连杆应无弯曲现象,断路器在合闸状态时,弹簧应在储能状态。

3)检查接头接触处有无过热现象,引线弛度是否适中。

4)检查分、合闸位置指示是否正确,并与当时实际运行情况相符合。

7、断路器需进行特殊巡视的情况:

1)断路器操作或跳闸后;

2)天气异常时;

3)过负荷或过电压时;

4)断路器异常运行时;

5)新投运的断路器。

8、6kV设备巡视检查项目:

1)检查模拟屏指示灯与实际位置相一致;

2)检查开关柜分、合闸指示牌、信号灯显示与实际位置相一致;

3)检查送电间隔带电显示器显示正确;

4)检查6kV开关室内无异常声音;

5)接地变压器、消弧线圈无异常声音,接头无发热现象。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

猜你喜欢