为什么要规定断路器的刚分速度、刚合速度和最大分闸速度?
断路器的三大速度对断路器的性能影响较大,刚分速度直接影响断路器的开断能力,刚合速度不仅影响到断路器关合短路电流的能力,还影响自动重合闸操作中第二次分断的性能,而最大分闸速度主要影响断路器的机械寿命。
1、刚分速度
断路器的刚分速度不宜过小或过大。
断路器的刚分速度过小,在一定熄弧距离下会延长燃弧时间,增加电弧释放的能量,使触头、灭弧室烧损严重,甚至出现切不断电弧的现象,而导致灭弧室压力显著增加、喷油严重和发生爆炸事故。
断路器的刚分速度过大,则会给灭弧带来不利因素。交流电弧是在电流过零时才熄灭,如不能在预期时间内熄弧,而延到下一个半波,则电弧在再次过零时的长度将大大增加,结果造成电弧能量巨增,灭弧室内压力过大,在灭弧室机械强度承受不了的情况下,就会发生爆炸事故。
2、刚合速度
断路器的刚合速度过小,说明机构关合功不足,在关合短路电流时,则可能出现合不到底的现象,此时就会减少再分时的刚分速度,从而影响灭弧性能,同时会使触头烧损严重,甚至出现触头熔焊,给再分带来困难,严重时会造成拒分事故。断路器的刚合速度过大,则容易使断路器受到较大的冲击和振动力,从而容易降低机械寿命。
3、最大分闸速度
断路器的最大分闸速度过大,就会降低断路器的机械寿命,特别是安装在开关柜内的断路器,过大的分闸速度会引起强烈振动,从而造成继电保护的误动作。断路器的最大分闸速度过小,则容易使刚分速度达不到要求,导致出现分闸困难等问题。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。