在选择电路中的漏电断路器时,单机配用的漏电断路器,用于分支线路的漏电断路器,或主干线或全网总保护的漏电断路器,在选择时对泄漏电流的大小要求不一样。
1)单机配用的漏电断路器
供单机配用的漏电断路器,其动作电流应大于设备正常运行时泄漏电流的4倍。
2)用于分支线路的漏电断路器
动作电流应大于线路正常运行时泄漏电流的2.5倍,同时也要大于线路中泄漏电流最大的电气设备的泄漏电流的4倍。
3)主干线或全网总保护的漏电断路器
在主干线或全网总保护用的漏电断路器,其动作电流应大于电网正常运行时泄漏电流的2.5倍。
如果不能测量线路或电气设备的泄漏电流,可按照以下经验公式进行估算:
照明回路或居民生活用电回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/2000;
动力与照明混合回路:漏电断路器的动作电流IDZ>ISJ/1000.
公式中IDZ为漏电断路器动作电流,ISJ为电路中的最大电流。
1)单相220V电源供电的电气设备应选用二极二线式或单极二线式漏电断路器。
2)三相三线制380V电源供电的电气设备,应选用三极四线式或四极四线式漏电断路器。
漏电断路器动作电流是越小越好吗,漏电动作电流选得太大或太小均不好,漏电动作电流太大不能起有效保护,太小又会经常动作切断电源。....