在不同的触电方式中,漏电断路器起到的保护作用也不同,不同场所的间接接触触电,对人身造成的伤害程度不同,因此应安装不同的漏电断路器。
触电有直接触电与间接触电之分,在对电路进行漏电保护时,也应根据不同的触电方式来加以防护。
不同场所的间接接触触电,能对人身造成不同程度的伤害,所以,不同场所应安装不同的漏电断路器。
1)易触电的危害性较大的场所
这类场中对断电断路器的要求:灵敏度要比较高。在潮湿场所比在干燥场所触电的危险性要大很多,一般应安装动作电流为15-30mA,动作时间在0.1s之内的漏电断路器。
2)水中的电器设备
对于水中的电器设备,需要安装动作电流为6- l0mA,动作时间在US之内的漏电断路器。
3)有金属容器的电气设备
对于操作人员必须站在金属物体上或金属容器内的电气设备,只要电压高于24V,就应安装动作电流为15mA以下,动作时间在US之内的漏电断路器。
4)电压为220V或380V的固定电气设备
对电压为220V或380V的固定电气设备,当外壳接地电阻在500fZ以下时,单机可安装动作电流为30mA,动作时间在0.19之内的漏电断路器。
5)额定电流在100A以上的大型电气设备
对额定电流在100A以上的大型电气设备或带有多台用电设备的供电回路,可安装动作电流为50--100mA的漏电断路器,对用电设备的接地电阻在1000以下时,可安装动作电流为200-500mA的漏电断路器。
有关漏电断路器常见故障的问题解析,漏电断路器常见故障的检测方法,通过几个案例来探讨漏电断路器出现故障时的处理方法,一起来了解下。....
有关家电漏电断路器的选择方法,这里总结了三点家用漏电断路器的选择标准,包括漏电动作电流及动作时间、漏电断路器的额定电流、额定电压、频率、极数的选择等。....
分享下家用漏电保护器的接线图,通过该接线图了解下家用漏电开关的接线方法,这里共提供了二张家用漏电断路器接线图,一起来了解下。....
以上介绍了漏电断路器的间接接触触电防护中的使用要求,希望对大家有所帮助。