【隔离刀闸的安装要求】
隔离刀闸怎么安装,作为电工来讲,掌握隔离刀闸的正确安装方法,必须按照刀闸安装规范来操作,隔离刀闸的开关有一定的标准要求,按照正常步骤安装才能确保刀闸的正常使用。
一、隔离刀闸的安装规范
对隔离刀闸进行安装配置,基本步骤一般为:1、浇筑基础;2、安装构架;3、隔离刀闸就位;4、隔离刀闸调试。
二、隔离开关的使用注意事项
使用隔离开关的注意事项:
1)当与断路器、接地开关配合使用,以及隔离关本身带有接地刀闸时,必须安装机械或电气联锁装置,以保证正确的操作顺序,亦即只有在断路器切断电流之后,隔离开关才能分闸;只有在隔离开关合闸之后,断路器才能合闸。配有接地刀闸的隔离开关,在主刀闸未分断前,接地刀闸不得合闸;同样,在接地刀闸未分闸之前,主刀闸也不得合闸。
2)其接地线应使用不小于50毫米2的铜绞线或接地螺栓连接,以保证可靠接地。
3)在开关的摩擦部位上应涂电力脂加强润滑。
4)在运行前检查开关的同步性和接触状况。
5)隔离开关的分闸指示信号,应在主刀闸开度达到80%的断开距离后发出;而合闸指示信号则应在主刀闸已可靠接触后才发出。
三、隔离开关的操作注意事项
隔离开关操作时应注意的一些事项:
1)应先检查相应回路的断路器在断开位置,以防止带负荷拉、合隔离开关。
2)线路停、送电时,必须按顺序拉合隔离开关。停电操作时,先断开断路器,后拉线路侧隔离开关,再拉母线侧隔离开关;送电时相反。这是因为发生误操作时,按上述顺序可缩小事故范围。
3)隔离开关操作时,应有值班员在现场逐相检查其分、合位置、同期情况、触头接触深度等项目,确保隔离开关动作正常,位置正确。
4)隔离开关一般应在主控室进行操作,当远控电气操作失灵时,可在现场就地进行电动或手动操作,但必须征得站长和站技术负责人许可,并有现场监督才能进行。
5)隔离开关、接地开关和断路器之间安装有防误操作的电气、电磁和机械闭锁装置,倒闸操作时,一定要按顺序进行。
如果闭锁装置失灵或隔离开关和接地开关不能正常操作时,必须严格按闭锁要求的条件,检查相应的断路器、隔离开关的位置状态,核对无误后才能解除闭锁进行操作。