【隔离刀闸过热的原因】
隔离刀闸或隔离开关过热的问题,超负荷运行会导致隔离刀闸过热,刀闸未按规范安装,也会导致隔离刀闸过热问题,隔离刀闸出现过热现象时,可以用测温片、红外测温仪测量温度,过热就撤出运行。
一、隔离刀闸过热的原因
隔离开关刀口发热的原因与处理方法:
1、先查是否超负荷运行(负荷电流大于隔离开关额定电流),如果超了,建议更换大电流的隔离开关。
2、一般设计考虑比负荷电流大一个级别,如负荷电流为370A,就直接选择630A的了。
3、如果没有,建议测试合闸接触电阻,如果超标(生产厂有规定),可以考虑从增大接触面积,增加接触压力来处理,同时打磨触头氧化层(减小接触电阻)。
先查是否超负荷运行(负荷电流大于隔离开关额定电流),如果超了,建议更换大电流的隔离开关(一般我设计考虑比负荷电流大一个级别,如负荷电流为370A,就直接选择630A的了),如果没有,建议测试合闸接触电阻,如果超标(生产厂有规定),可以考虑从增大接触面积,增加接触压力来处理,同时打磨触头氧化层(减小接触电阻)。
刀口发热不能涂导电膏,只能检查刀头与刀臂连接部分是否有松动,可以检测一下回路电阻,最好控制在100微欧以下。如果还是发热,可能就是隔离开关选型有问题了。
二、隔离刀闸过热的简单测量方法
遇到隔离刀闸出现过热现象时,可以用测温片、红外测温仪测量温度,过热就撤出运行。
用红外测温仪测量温度超过85度,被视为不正常,一个原因是负荷超过开关额定的容量,另一个原因就是接触不良造成,必须停电处理。
三、隔离刀闸过热的常见现象
有关隔离开关发热的原因与处理措施,运行检修维护过程中隔离开关的发热原因,隔离开关发热处理方法,引线与螺栓型线夹发热的处理方法等。....
隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。....