有关SW6型断路器的分闸、合闸时间及同期的调整方法,调节分、合闸阀顶杆的长短,或调整节流片孔径的大小,均可以调整SW6型断路器分、合闸时间。
1、如果要调整断路器的分合闸时间,可以调节分、合闸阀顶杆的长短,或调整节流片孔径的大小,这些调整方法均能达到调整断路器的分闸与合闸时间的目的。
2、缩短顶杆,时间增长;反之减少。节流片孔径变小,时间增长;反之减少。
3、同样,分、合闸时间调整后,如果是靠改变顶杆长短实现,则要对动作电压进行测试;如果是靠改变节流片的孔径实现,则要对分、合闸速度进行测试。
4、同期性的调整,可通过缩短三相超行程的误差和改变铁芯的行程来实现。
因此,在超行程调整时,必需保证各相同期误差值越小越好。