低压断路器与熔断器混合使用的常见问题总结
来源:电工天下时间:2019-12-12 10:26:56 作者:老电工手机版>>
组合这两种电器(低压断路器与熔断器),应使二者的保护特性的相交点电流Ij不大于断路器所能分断的电流。
原文:如何解决低压断路器与熔断器协调配合使用的问题
熔断器虽然具有价格低、分断能力高、安装面积小、使用维护方便和可靠性高等优点,但它难以实现上下级之间的选择性保护,并且消除故障后需要更换,从而延长了恢复供电的时间。
而断路器则与熔断器相反,易于实现选择性保护和远距离操作,但分断能力却低于熔断器。
如果将这两种电器组合在一起,使二者协调配合,亦即使断路器分断过载电流和较小的短路电流,使熔断器分断较大的短路电流,并作为断路器的后备保护,则在经济上和技术上都是合理的。
组合这两种电器,应使二者的保护特性的相交点电流Ij不大于断路器所能分断的电流。
这个相交点是指熔断器特性的上限与断路器特性的下限的交点。
即,在出现比Ij更大的短路电流时,必须保证熔断器先于断路器分断。
可见,如果断路器有一定的短延时,则这种保证是能够实现的。