真空断路器储能手动储能方法与手动分闸
真空断路器如何进行储能,高压真空断路器如何储能,断路器的储能是干什么用的,如果你也有这些疑问,来看下电工天下小编整理的真空断路器手动储能方法,希望对你有帮助。
原文标题:真空断路器手动储能方法
篇一,真空断路器储能与手动分闸
1、真空断路器的储能
在智能控制单元内合上辅助电源开关给智能控制箱内蓄电池充电,如果蓄电池已充电时可以将智能控制箱内的蓄电池开关合上,等待20s此时储能电容器已充电,断路器已处在准备操作状态。
2、真空断路器的手动分闸操作
真空断路器处在合闸位置,用绝缘操作棒钩住断路器手动分闸操作把柄上的拉环,并向下拉动,断路器即可分闸,并且仍具有一定的分闸速度,可保证断路器能可靠地开断额定负荷电流。
篇二:真空断路器没储能可以手动合闸吗?
真空断路器的操作机构现在一般有两种:一种是弹簧机构,弹簧机构就必须的先储能,再进行合闸,然后可以第二次储能;一种是永磁机构,永磁机构就没有储能这个说法,直接进行分合闸!
篇三,高压真空断路器如何储能?
储能电机电动储能,也可以手动压杆储能。真空断路器储能手动储能方法。
篇四,高压真空断路器操作原理
合闸后马上储能
首先,弄明白断路器在合闸和分闸时都要弹簧能量,合闸由合闸弹簧提供能量,分闸由分闸弹簧提供能量。
1、合闸弹簧能量来源:由储能电机提供。(这就是为什么合完闸后马上储能的原因);
2、分闸弹簧能量来源:在断路器合闸时由合闸弹簧提供。分闸弹簧通过连杆同断路器的主转轴相连,在合闸的时候合闸弹簧释放能量,带动断路器主轴转动,主轴带动断路器触头运动合闸,主轴转动的同时,拉伸分闸弹簧,对分闸弹簧储能。
所以,分闸簧能量是同断路器合闸同步完成的,保证断路器只要在合闸状态,都能可靠分闸。
首先说明一点:合闸需要合闸弹簧的能量,分闸需要分闸弹簧的能量。
弹簧操作机构内,接通储能电机电源,电机旋转带动机构拉伸合闸弹簧开始储能,到达死点时顶开微动开关切断储能电机电源的同时通过触点接通合闸回路,此时方可合闸。合闸时,合闸弹簧释放能量带动主轴旋转(各种型号的断路器旋转角度是不一致的,所以有各种各样的操作机构用来与它们配套),此时主轴不仅带动动触头向静触头运动,同时还拉伸分闸弹簧进行储能,合闸到位后机构被锁扣在合闸位置,此位置下分闸弹簧一直处于储能完毕状态,在分闸时用来保证分闸速度(没有此分闸弹簧分闸就无法完成)。
即:合闸时,分闸弹簧储能;合闸后,合闸弹簧储能。
篇五,断路器的储能是干什么用的?
断路器的储能主要指将合闸或分闸弹簧进行拉伸,使之具有相应的势能。就像给枪上扳机一样。储能弹簧是连接在合闸或分闸机构上的。当进行合闸或分闸时,合闸或分闸电磁铁动作,扣动”扳机“后,合闸或分闸弹簧迅速地将断路器的动触头合上或分开,其主要目的是降低合闸或分闸的电弧存在时间,达到迅速灭弧的目的。有的断路器的储能能够采用手动或电动两种方式进行。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。