家庭用小型断路器的选择要点_家用漏电开关的选择要求
来源:电工天下时间:2021-01-17 10:01:32 作者:老电工手机版>>
选择家用小型断路器及漏电开关的要点:
1、照明回路需考虑家庭照明灯具总电流大小,开关额定电流推荐选择10-20A
2、空调回路额定电流依据空调性能一般推荐16-20A.柜式空调可选择1P+N 30mA的漏电保护断路器,额定电流推荐选择16A-25A。
3、电热水器等其他大功率电器应单独设置保护回路。
4、家用配电箱总开关,一般采用2级断路器或隔离开关(单相供电系统),开关额定电流需根据家庭用电总功率大小确定。总功率小于6KW的,推荐使用32-40A断路器;总功率为6KW-8KW的,推荐使用40-63A断路器。
5、分支回路推荐使用1P+N(相线+中性线)产品,当线路出现故障时可同时切断电源的相线和中性线,确保人身安全及用电设备安全。
6、插座回路可选择1P+N 30mA的漏电保护产品,额定电流可选择16A-25A。