【选用四极断路器的几种情况_四极塑料外壳式断路器型式】
选用四极断路器的几种情况:
1)有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2)住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3)剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1)断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2)断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3)断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4)断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
6)断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。 1)和2)型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2)型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3)和4)型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4)型适合TN_C系统 ;5)和6)型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6)型适合于TN_C系统。
附1,三相四线电力系统中四极断路器的选用原则
三相四线(0.4/0.23KV)电力系统中四极开关的选用原则:
1、正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极开关。
2、带剩余电流动作保护的双电源转换开关应采用四极开关。在同一接地系统中,两个电源转换开关带剩余电流动作保护其下级的电源转换开关应采用四极。
3、在两种不同接地系统间电源切换开关应采用四极开关。
4、TN-C系统严禁采用四极开关。
5、保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极开关。
6、TT系统的电源进线开关应采用四级开关。
7、IT系统中当有中性线时应采用四极开关。
4P断路器四种类型:
①N极不安装过流脱扣元件,N极一直接通,且N极不与其他三极一起合分;
②N极不安装过流脱扣元件,N极与其他三极一起合分;
③N极安装脱扣元件,且N极与其他三极一起合分;
④N极安装脱扣元件,且N极一直接通,不与其他三极一起合分
TN-C的系统不适用漏电保护开关,TN-C系统中的N线和PE线合并为PEN线,当发生设备外壳对PEN线的漏电故障时,漏电保护开关无法检测到漏电故障。
3极的漏电开关用于三相四线制的场合,只要有不平衡负载电流流过就会跳闸。这这种场合下必须使用4极的漏电开关
TT-采用4P
TN-采用3P
IT-采用3P
[四极断路器的选用]
于下列情况,有必要选用四极断路器:
1、有双电源切换要求的系统必须选用四极断路器,以满足整个系统的维护、测试和检修时的隔离需要;
2、住宅每户单相总开关应选用带N极的二极开关(可用四极断路器);
3、剩余电流动作保护器(漏电开关),必须保证所保护的回路中的一切带电导线断开,因此,对具有剩余电流动作保护要求的回路,均应选用带N极(如四极)的漏电断路器。
目前,国内市场供应的四极塑料外壳式断路器有六种型式:
1、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
2、断路器的N极不带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
3、断路器N极带过电流脱扣器,N极与其他三个相线极一起合分电路;
4、断路器的N极带过电流脱扣器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开;
5、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极与其他三个相线极一起合分电 路;
6、断路器的N极装设中性线断线保护器,N极始终接通,不与其他三个相线极一起断开。
1和2型式适用于中性线电流不超过相线电流的25%的正常状态(变压器联结组标号为Yyno),其中2型适用于TN_C系统(PEN线不允许断开);3和4型式适用于三相负载不平衡,且负载中有大量电子设备(谐波成份很大),导致N线的电流等于或大于相线电流,N线过载而无法借助三个相线的过电流脱扣器的动作来切断过载故障的情况;4型适合TN_C系统 ;5和6型式适合于在中性线断线时,切断三相及中线以保护单相设备避免损毁和间接触电事故的发生,6型适合于TN_C系统。
关于四极断路器的应用:
目前国内还没能对国家标准或规程之类作硬性的使用要求的规定,虽然地区性四极电器(断路器)的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型号的四极断路器投放市场。笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是:、
(1)TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;、
(2)TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;、
(3)装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;
(4)进入住宅的单相总开关,宜选用带N极的二极断路器(检修时作隔离器之用)
(5)用于380/220V系统的剩余电流保护器(漏电断路器),中性线必须穿越保护器的零序电流互感器(铁心),防止无中性线的穿过,使220V的负载有泄漏电流而误动作,此时应选用四极或带中性线的二极剩余电流保护器。
篇三,四极断路器的应用
关于四极断路器的应用,目前国家标准或规程还没有对是否使用做出硬性的规定,虽然地区性四极电器的设计规范已经出台,但安装与不安装四极电器的争论还在进行中,某些地区的使用近年来出现一窝蜂的趋势,各断路器制造厂也纷纷设计,制造各种型号的四极断路器投放市场。
笔者同意一种意见,就是用或不用应以是否能确保供电的可靠性、安全性为准,因此大体上是:
1.TN-C系统。TN-C系统中,N线与保护线PE合二为一(PEN线),考虑安全,任何时候不允许断开PEN线,因此绝对禁用四极断路器;
2.TT系统、TN-C-S系统和TN-S系统可使用四极断路器,以便在维修时保障检修者的安全,但是TN-C-S和TN-S系统,断路器的N极只能接N线,而不能接PEN或PE线;
3.装设双电源切换的场所,由于系统中所有的中性线(N线)是通联的,为了确保被切换的电源开关(断路器)的检修安全,必须采用四极断路器;
4.用于380V系统的应选用四极剩余电流保护器(漏电断路器)。
篇四,四级断路器选用原则
是否选用四极断路器可遵循以下原则:
1. I T系统中当有中性线引出时应采用四极断路器。
2.带漏电保护的双电源转换断路器应采用四极断路器。两个上级断路器带漏电保护,其下级的电源转换断路器应使用四极断路器。
3.在两种不同接地系统间电源切换断路器应采用四极断路器。
4.TN-C系统严禁使用四极断路器.
5.TN-S、TN-C-S系统一般不需要设置四极断路器。但TN-S系统的一些特殊情况(严重三相不平衡、零序谐波含量较高等)是否不用四极断路器有待进一步研究。
6.TT系统的电源进线断路器应采用四极断路器。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。