【断路器检修周期及检修项目总结】
如何进行断路器检修,断路器的检修周期是怎么规定的,断路器的大修检修项目有哪些,一起来了解下。
断路器的检修工艺及质量标准:
1、检修周期
四年大修一次一般随机组的大修进行一般检修无须对断路器解体。
小修按设备的运行情况决定但每年至少要小修一次。
如运行中出现突发性故障应根据实际情况进行临检或抢修。(相关阅读:低压空气断路器检修注意事项 )
2、大修检修项目
断路器传动机构检修
灭弧室及主触头检修
二次回路检查与元件测试
触刀、触刀座及开关座检修
断路器机械特性测试
断路器检修工艺
3、抽屉开关的清扫(应清洁无灰)
用摇把摇出抽屉开关用毛刷、净布、酒精等对断路器、控制变压器、接触器、继电器、端子插件等各相关部件进行清扫。
对操作机构导轨等进行清扫检查接线端子接线是否牢固螺丝是否松动。
4、抽屉框架及抽屉底壳的检修
摇动摇把手使其在轨道中滑动。并能使指示钟准确的指出“隔开”、“试验”“接通”位置。并在相应位置能发出啪哒声并锁住。并抽出在抽屉导轨及抽屉底壳上的滚轴上各涂抹一定量的润滑油应摇进摇出无卡涩现象。
[检修出现断路器时怎么操作?]
首先,将这个短路器的出线引到别的线路上,保证这个出线的正常运作。
断开这个短路器,断开出线侧隔离开关,在断开电源侧隔离开关。这时就可以对这个短路器进行检修了。
【断路器怎么检修,检修时的注意事项有哪些?】
断路器检修:
看断路器进出线搭接排是否氧化严重;如有抽屉座,要看其进出是否正常,抽屉部分弹簧是否正常(影响断路器内阻);打开灭弧室,看触头部分是否烧蚀严重;分合开关看是否正常,同时看触头超程和开距是否正常;如果是电子式或者是智能型的开关,需要测试控制部分是否正常;
附1,真空断路器的检修注意事项
真空断路器的检修注意事项:(推荐阅读:真空断路器维护与状态检修 )
1、真空断路器检修无影响安全运行的缺陷。断路器遮断容量应满足母线短路电流要求,若断路器遮断容量等于或小于母线短路电流时,断路器与操动机构之间应有金属隔板或用墙隔离。有条件时应进行远方操作,重合闸装置应停用。
2、真空断路器位置指示器应与指示灯信号及表计指示对应。
3、真空断路器合闸前,应检查继电保护按规定投入。分闸前应考虑所带负荷的安排。
4、真空断路器跳闸次数临近检修周期时,需解除重合闸装置
5、液压机构在压力异常信号发出时,禁止操作弹簧储能机构。在储能信号发出时,禁止合闸操作。
6、真空断路器合闸后,应确认三相均已接通,自动装置已按规定设置,但是一般不允许用手动机械合断路器。
7、真空断路器的检修操作时控制开关不应返回太快,应待红、绿灯信号发出后再放手,以免分、合闸线圈短时通电而拒动。电磁机构不应返回太慢,防止辅助开关故障,烧毁合闸线圈。
【断路器的检修与维护】
一) 断路器修前的检查项目: (1)外观检查 (2)渗漏检查 (3)瓷套检查 (4)压力指示 (5)动作次数 (6)储能器检查等。
(二) 断路器检修前的试验项目: (1) 断路器开距、接触行程(超行程)测量. (2) 断路器主回路电阻测量. (3) 断路器机械特性试验. 在额定操作压力和额定操作电压下,分别测量断路器三相的合闸时间,合闸速度,分闸时间,分闸速度,同相断口间的同期及三相间的同期以及辅助开关动作时间与主断口的配合等. (4) 断路器的低电压动作试验. 在额定操作压力状态下,分别测量并记录断路器合闸,分闸最低动作电压. (5)断路器液压(气动)机构的零起打压时间及补压时间试验。