如何检修隔离开关,隔离开关的五大检修项目
来源:电工天下时间:2021-09-07 16:04:14 作者:老电工手机版>>
有关隔离开关的检修项目,检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象,检查活动部件的润滑情况,检查隔离开关的触头是否完好,检查附件是否齐全等。
隔离开关的检修项目
1、检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象。
2、检查传动件和机械部分。
3、检查活动部件的润滑情况。
4、检查触头是否完好,表面有无污垢。
5、检查附件是否齐全、完好,包括弹簧片、铜辫子等。

如何对隔离开关进行检修
1、清除绝缘子表面污垢,同时检查有无破损、龟裂等缺陷;铁金只与瓷件粘和牢固,绝缘电阻合格。
2、导电接触面平整、无氧化膜,载流部分无严重凹陷及锈蚀。如有轻微烧黑痕迹,可用细砂布研磨修理后用汽油清洗,再涂一薄层工业用凡士林;烧损严重、无法修理的部件应予更换。
3、闸刀与静触头的接触紧密,用0.005mm 塞尺检查,纵向塞入深度不大于5mm,两侧弹簧的压力均匀,符合原产品规定。
4、隔离开关及操作机构检修调整合格后应进行试操作。机械手柄向上到达终点时,隔离开关必须到达合闸终点;手柄向下到达终点时,隔离开关必须到达分闸终点。断开后同一极触头与 闸刀间的距离符合产品规定。操作过程中不允许有卡住或其他妨碍动作的不正常现象。
5、接线端子接触良好,并与母线连接得当,不应使隔离开关受到机械应力。
6、隔离开关和操作机构所有需要紧固的零件均应紧固。操作机构内辅助开关的动作应正确可靠。
7、检修后应进行以下测试:
1)绝缘电阻;2)电动操作机构线圈的最低动作电压;3)操作机构的动作情况,触头接触情况及弹簧压力。
检修周期为大修一般4-5年一次,根据运行和缺陷情况大修间隔时间可适当缩短或延长;小修每年安排一次,污秽严重地区可增加次数。
主要检修项目有:①绝缘子检查;②接触面检修;③操作机构及传动机构的检修;④其他如均压闭锁、底座等的检修。
(1)检查隔离开关绝缘子是否完整,有无放电现象。
(2)检查附件是否齐全、完好,包括弹簧片、铜辫子等。
(3)检查传动件和机械部分。
(4)检查活动部件的润滑情况。
(5)检查触头是否完好,表面有无污垢。
相关文章一次系统元件之隔离开关图片及电气符号

一次系统元件之隔离开关图片及电气符号,如下图:一次系统元件:隔离开关。功能:用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点。
时间:2022-01-16 05:16:28
带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题

带电接断路器和隔离开关时要注意哪些问题,用分流线短接断路器 (开关)、隔离开关 (P 闸)等载流设备时,必须遵守以下规定,下面具体来看下。
时间:2021-12-18 11:29:53
隔离开关异常运行的五大故障类型

隔离开关的异常运行五大故障类型,包括隔离开关触头过热,隔离开关绝缘子损坏或闪络,隔离开关拒绝分、合闸,隔离开关自动掉落合闸等故障的处理方法。
时间:2021-09-07 16:04:35
隔离开关的常见故障与检修方式

有关隔离开关的常见故障与检修方式,隔离开关的常见故障包括刀闸触头过热、刀闸瓷件外损或严重闪络、隔离开关刀闸拒绝拉合闸等,隔离开关的主要检修方式。
时间:2021-09-07 16:04:27
隔离开关接触部分过热怎么办?

隔离开关接触部分过热的处理方法,隔离开关接触部分过热,一是隔离开关接触面氧化,接触电阻增大,二是隔离开关触头系统设计不合理,还有镀银层过早剥落、露铜等原因。
时间:2021-09-07 16:04:21
高压隔离开关如何手动操作?

高压隔离开关手动操作的方法及注意事项,操作隔离开关前,需要检查断路器确实在分闸位置,合闸操作时迅速果断,合闸后应检查隔离开关的触头是否完全合入等。
时间:2021-09-07 16:04:20
错拉错合隔离开关怎么办,带负荷拉隔离开关的危害分析

带负荷拉隔离开关的危害,错拉隔离开关,会产生电弧,隔离开关已完全拉开,则不许再合上,带负荷拉隔离开关,将产生三相弧光短路事故,在拉合隔离开关时务必注意。
时间:2021-09-07 16:04:18
如何操作高压隔离开关,高压隔离开关与断路器操作注意事项

高压隔离开关的操作注意事项,高压隔离开关与断路器距离较远,隔离开关无法合闸操作,带有接地刀的高压隔离开关的检查,连杆机构保证在断路器处于合闸位置时,使隔离开关无法分闸等。
时间:2021-09-07 16:04:16