有关隔离开关运行异常的问题,隔离开关运行中发生异常,可以先降低负荷,隔离开关装在母线上,则母线停止运行,采取停电或采取带电作业方式进行处理。
隔离开关运行中发生异常时,首先应加强监视,有必要和可能时立即降低负荷,直到采取措施消除隐患为止。
如果隔离开关装在母线上,则母线应尽可能停止运行。例如,将负荷转移到其他母线,以使该母线退出运行。
如果母线停止运行可能造成较大经济损失,则考虑采取带电作业方式进行抢修,如拧紧已松动的紧固件等。通常,只有在万不得已的情况下,才能采取将隔离开关临时短接的应急措施。
如果出现过电压而发生闪络、放电以及对地击穿等严重情况,应立即停电或采取带电作业方式进行处理。-- 电工技术之家
运行中的隔离开关出现以下异常现象,应迅速加以处理,以免故障扩大:①紧固件松动;②绝缘子因外部创伤、胶合剂老化而松动;③绝缘子上严重积垢;④合闸不严或合闸不到位;⑤因接触不良温升过高。
运行中的隔离开关可能会出现什么异常的现象?
(1)接触部分过热,由于拧紧部件松动,刀口合得不严,而造成过热或刀口熔焊。
(2)瓷绝缘子外伤,硬伤,支柱底座破裂。
(3)针式瓷绝缘子胶合部因质量不良和自然老化而造成瓷绝缘子掉盖。
(4)在污秽严重时或过电压情况下,产生闪络、放电、击穿接地而引起烧伤痕迹,严重时产生短路,瓷绝缘子爆炸,开关跳闸等。
(5)三相合闸不同期。
(6)操作卡阻,拉合失灵。
(7)隔离开关自分。
(8)辅助接点转换不到位。
(9)操作过程中隔离开关停止在中间位置。
(10)电动机烧坏,接触器烧坏。
(11)严重台小全¨位。
(12)远方不能操作。针对以上情况,应分别进行如下处理:
(1)需立即设法减少负荷,如通知用户限负荷或拉开部分断路器。在采取措施前,尚应加强监视。
(2)与母线连接的隔离开关,应尽可能停止使用。
(3)发热剧烈时,应以适当的隔离开关,利用倒母线或以备用断路器倒旁路母线等方法,转移负荷,使其退出运行。
(4)如需停用发热隔离开关,而可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修,做部件整紧工作。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将隔离开关短接。
(5)至于不严重的放电痕迹、表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再进行处理。
(6)瓷绝缘子外伤严重、瓷绝缘子掉盖、对地击穿、瓷绝缘子爆炸、刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。(7)运行中的隔离开关曾出现过因冰造成绝缘子底座破裂(隔离开关底座转动)和因隔离开关端子箱受潮(分闸回路接通)造成隔离开关自分现象,一旦发现自分,应立即断开本间隔的断路器,以防带负荷拉隔离开关。
(8)若辅助接点转换不良应调整辅助接点。
(9)若远方不能操作应对控制回路进行检查:①操作条件是否满足;②操作三相交流电源是否正常,相序是否正确;③激励电源熔断器是否装上,激励电源回路是否正常;④电
机热继电器是否动作未夏归;⑨接触器或电机是否故障;⑨隔离开关机构有无卡阻等故障;⑦操作回路有无断线、端子松动现象。
(10)隔离开关三相严重不到位或不同期应通知专业人员进行检修。
隔离开关运行异常:
1、接触部分过热。
2、绝缘子破损、断裂、导线线夹裂纹。
3、支柱式绝缘子胶合部因质量不良和自然老化造成绝缘子掉盖。
4、因严重污秽或过电压,产生闪烙、放电、击穿接地。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。