有关隔离开关的作用,电工要了解隔离刀闸的作用,隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,隔离开关在电路中起隔离作用,刀闸的主要特点是无灭弧能力。
一、隔离开关
隔离开关是高压开关电器中使用最多的一种电器,顾名思义,是在电路中起隔离作用的。它本身的工作原理及结构比较简单,但是由于使用量大,工作可靠性要求高,对变电所、电厂的设计、建立和安全运行的影响均较大。刀闸的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。
隔离开关的作用是断开无负荷电流的电路.使所检修的设备与电源有明显的断开点,以保证检修人员的安全,隔离开关没有专门的灭弧装置不能切断负荷电流和短路电流,所以必须在电路在断路器断开电路的情况下才可以操作隔离开关。
1、在电气设备检修时,提供一个电气间隔,并且是一个明显可见的断开点,用以保障维护人员的人身安全。
2、隔离开关不能带负荷操作:不能带额定负荷或大负荷操作,不能分、合负荷电流和短路电流,但是有灭弧室的可以带小负荷及空载线路操作。
3、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。
4、选用时和其它的电气设备相同,其额定电压、额定电流、动稳定电流、热稳定电流等都必须符合使用场合的需要。
什么是隔离开关?
隔离开关是一种没有灭弧装置的开关设备,主要用来断开无负荷电流的电路,隔离电源,在分闸状态时有明显的断开点,以保证其他电气设备的安全检修。
在合闸状态时能可靠地通过正常负荷电流及短路故障电流。
因它没有专门的灭弧装置,不能切断负荷电流及短路电流。
因此,隔离开关只能在电路已被断路器断开的情况下才能进行操作,严禁带负荷操作,以免造成严重的设备和人身事故。
只有电压互感器、避雷器、励磁电流不超过2A的空载变压器,电流不超过5A的空载线路,才能用隔离开关进行直接操作。
隔离开关主要用来将高压配电装置中需要停电的部分与带电部分可靠地隔离,以保证检修工作的安全。
隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此,不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。
隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式.
隔离开关的主要特点是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路。隔离开关用于各级电压,用作改变电路连接或使线路或设备与电源隔离,它没有断流能力,只能先用其它设备将线路断开后再操作。一般带有防止开关带负荷时误操作的联锁装置,有时需要销子来防止在大的故障的磁力作用下断开开关。
隔离开关的触头全部敞露在空气中,具有明显的断开点,隔离开关没有灭弧装置,因此不能用来切断负荷电流或短路电流,否则在高压作用下,断开点将产生强烈电弧,并很难自行熄灭,甚至可能造成飞弧(相对地或相间短路),烧损设备,危及人身安全,这就是所谓“带负荷拉隔离开关”的严重事故。隔离开关还可以用来进行某些电路的切换操作,以改变系统的运行方式。例如:在双母线电路中,可以用隔离开关将运行中的电路从一条母线切换到另一条母线上。同时,也可以用来操作一些小电流的电路。
在电力系统中,隔离开关的主要作用:
(1)隔离电压。在无电流的电路上用隔离开关分断电路,形成明显的断口,将停电设备与带电部分隔离,构成明显可见的空气绝缘间隙,保证人身、设备安全。
(2)切合小电流。靠断口分开时将电弧拉长以及电弧在空气中的自然去游离作用,隔离开关具有一定的切合小电流的能力。隔离开关一般可用来进行以下操作:
1)在无接地示警指示时,拉开或合上电压互感器;
2)在无雷击时,拉开或合上避雷器;
3)接通或切断空载母线和空载状态的低压电抗器等;
4)接通或切断励磁电流不超过2A的空载变压器;
5)接通或切断电容电流不超过5A的空载线路;
6)接通或切断变压器中性点的接地线,当中性点有消弧线圈时,只有在系统无故障时才可进行;
7)接通或切断不大的环流。
(3)切换电路,改变一次系统的运行方式。常用隔离开关配合断路器,协同操作来完成,如在带旁路母线的主接线中,进行代替出线的操作等。
有关隔离开关的作用,隔离开关的四个基本作用,隔离开关和断路器相配合,进行倒闸操作,隔离开关进行分闸与合闸时的注意事项等。....
有关隔离开关的作用,隔离开关没有特殊的灭弧装置,不能带负载进行拉闸或合闸操作,隔离开关的主要作用有隔离电源,倒闸操作,拉、合无电流或小电流电路等。....
有关隔离开关的作用,隔离开关主要用于隔离电源,改变运行方式进行倒闸操作,接通和切断小电流电路,隔离电器选择的一般原则,以及先拉开变压器侧隔离开关的原因。....
刀闸开关与隔离开关的区别,刀闸和隔离开关均属于刀型开关,刀闸是一种最简单的开关电器,用于开断500伏以下电,隔离开关无灭弧装置,不能用来接通、切断负荷电流和短路电流。....