断路器故障:LW6-220断路器绝缘拉杆脱落问题

来源:电工天下时间:2019-11-15 10:00:11 作者:老电工手机版>>

【断路器故障:LW6-220断路器绝缘拉杆脱落问题】

原文标题:LW6-220断路器绝缘拉杆脱落原因分析

断路器绝缘拉杆脱落故障案例:

2000年4月20日,西柏坡1号机消缺后并网时,凌晨4:15合2313-5隔离开关后,继电保护相继动作,全厂停机。

2313-5隔离开关C相断口均压环环形铝管放电烧穿。解体检查,本应在分闸位置的2313断路器C相本体断口在合闸位置,而操动机构却在分闸位置。

1 拉杆脱落原因分析

LW6-220断路器上连杆与绝缘拉杆通过S型弹簧,再填充Y-150双组分厌氧胶作为连接媒介进行连接。S型弹簧共4圈,钢丝直径约4 mm。解体检查发现,上连杆、连接弹簧、绝缘拉杆已完全脱离,连接弹簧1/4的部位已伸长变形,上连杆端口部位有粘胶的痕迹,弹簧及上连杆和绝缘拉杆丝扣部位只有轻微的粘胶痕迹,分析为填充粘胶不足,粘结不牢,又由于高压分闸液压油在工作缸侧面喷入,有可能对活塞造成一个逆向旋转力,使绝缘拉杆旋转到一定程度时脱落,导致断路器断口单相拒分。

经分析认为:LW6-220断路器绝缘拉杆脱落的主要原因为上连杆与绝缘拉杆粘接不牢,导致断路器单相拒分,造成发电机非全相运行。

2 绝缘拉杆脱落的几次典型事故

2.1 省内发生的绝缘拉杆脱落故障

1992年4月22日,邢台电厂8号机停机,当断开218断路器后发现A相仍有电流存在,检查218断路器后发现,218断路器A相传动拉杆夹插销孔断裂,断路器单相拒分,造成8号机非全相运行。

1994年4月15日,马头电厂220 kV系统增容,更换容量不足的220 kV断路器。上午11:00左右,当新换断路器安装完后进行第4次快速分闸时,检修人员听到开关分闸响声异常,即对开关进行了检查,发现开关B相分闸不到位,工作缸行程动作不足2/3,进一步检查发现,断路器B相传动拉杆夹插销孔断裂,造成B相断路器分闸不到位。

2.2 省外发生的绝缘拉杆脱落故障

1990年6月,河南首阳山电厂220 kV HPL-245型(ABB)断路器B相绝缘拉杆上部接头断裂,导致拒分,发电机非全相运行,损失电量4 624万kWh。

1992年1月,东北电管局鞍山王石变电站500 kV OFPI-500型(日立)断路器合闸1 min后,因A相操动机构外拐臂与绝缘拉杆连接销脱落,合闸电阻长时处于导通状态过热爆炸。

1994年8月,陕西渭河电厂330 kV 330-SFMT-50B型(西开-三菱)断路器,保护动作跳闸时,因A相绝缘拉杆断裂,A相断路器拒分,导致3号机非全相运行10 min。

1996年8月,山西神头二电厂500 kV HPL-550型(ABB)断路器在合闸过程中,因A相绝缘拉杆断,造成灭弧室爆炸,损失电量843.8万kWh。

3、绝缘拉杆脱落问题分析

绝缘拉杆脱落问题已在国内造成数起发电机非全相运行、断路器爆炸等重大恶性事故,目前对于绝缘拉杆脱落问题没有任何检测手段,由于SF6断路器检修周期在15~20年,所以制造厂应对绝缘拉杆的机械强度、连接可靠性给于足够的重视。

(1) 鉴于目前对绝缘拉杆脱落故障没有任何检测手段,建议对于该类结构的绝缘拉杆旋接部位除胶粘外,应再采取可靠的防松措施。

(2) 由于上连杆与绝缘拉杆粘接工艺采用现粘

接现配胶的人工作业方法,其粘接可靠性受人为因素的影响,所以建议制造厂核查该批绝缘拉杆的分布,并对配有该批绝缘拉杆的断路器全部进行解体检查。

(3) 对其它单位现运行的平顶山开关厂LW6-220(FA2-252)断路器也应引起注意,必要时请开关制造厂协助确认开关运行状态。

相关文章
  • 如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

    如何测量少油高压断路器的绝缘电阻

    少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法,测量绝缘电阻用于发现油断路器的绝缘杆受潮、电弧烧伤和绝缘裂缝等缺陷,参照出厂试验标准或根据设备的运行情况和历次试验结果进行分析。

    时间:2021-01-19 13:25:35

  • 怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

    怎么测量少油高压断路器的绝缘电阻,附测量方法与判断标准

    在断路器的日常运行维护中,制定好断路器中绝缘电阻的测量计划,是保证断路器正常运行的关键一步,这里分享下少油高压断路器的绝缘电阻的测量方法、测量目的与判断标准,供各位电工朋友学习参考。

    时间:2020-01-12 20:29:27

  • 少油断路器瓷绝缘断裂的原因

    少油断路器瓷绝缘断裂的原因

    在少油断路器的使用过程中,遇到瓷绝缘断裂的问题时,一定要快速查找原因,并快速解决问题,造成少油断路器瓷绝缘断裂的原因有多种,比如瓷绝缘击穿,短路电流过大等,均会导致少油断路器瓷绝缘断裂。

    时间:2020-01-06 07:42:53

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有