真空断路器的真空灭弧室在使用一定时间后,当接近或达到使用寿命时,就会出现各种各样的问题,那么真空断路器真空灭弧室多久更换,可通过真空灭弧室的一些异常表现来判断。
真空断路器有固定的使用寿命,也就是在一定的使用年限后,需要及时更换真空灭弧室,以避免发生故障问题。
当真空断路器有以下情况时,则表真空灭弧室已到寿命末期,需要及时更换。
真空断路器灭弧室的异常情况:
1、真空灭弧室的存储期或使用期超过产品规定的有效期(从真空灭弧室出厂日期算起),国产真空灭弧室有效期一般在20年左右。
2、真空灭弧室的真空度下降到1.33×10-2Pa(有条件的可用磁控真空计测量),如果是玻璃外壳型真空灭弧室,若观测到金属屏蔽罩颜色有明显变化时,应立即检查其真空度。
3、真空灭弧室触点的累计磨损量超过产品使用说明的规定值,国产产品一般为3mm,多数产品在动触杆上设有允许磨损量警戒标志(点或线),当磨损量累计超过3mm时,合闸后即看不见警戒标志。
4、额定短路电流切断次数累计超过产品电气寿命次数。
5、机械合、分操作次数超过产品说明书规定值。
以上就是判断真空断路器的真空灭弧室是否要更换的方法,希望对大家有所帮助。