【低压断路器跳闸原因】
供电系统自动空气开关的失压脱扣器是一个电磁铁,失电瞬间会在弹簧的带动下衔铁释放,然后带动跳闸机构动作,空气开关完成跳闸操作。
高压配电系统闪电时,失压脱扣器若能延时几秒钟后再起跳,在高压系统电压瞬间恢复正常后,供电系统才能够得以维持正常供电,从而显著降低闪电对轻烃装置生产的影响。
为了防止高压系统闪电瞬间失压脱扣器衔铁释放,提供三个技术解决方案:
①将电磁失压脱扣器的衔铁捆住,防止其释放,这样可以达到闪电时空气开关不起跳的目的,但在系统永久失电时,空气开关也无法动作,失去了存在的意义,故不可取;
②采用UPS系统给失压脱扣器供电的方法,经过反复试验,由于设备接线复杂、可靠性差、无法稳定实现延时起跳,故不可取;
③将失压脱扣器线圈电源改为直流电源,在该线圈上并联一只贮能电容,系统电压过低时,电容自动向失压脱扣器线圈释放电能,使其维持一定时间的吸合状态,待贮能电容放电结束后,失压脱扣器失电,空气开关自动完成延时起跳操作。其改造方法类似交流接触器的交流启动、直流无声运行,接线方式简单,经试验可靠性高,故被采用。
【空气开关跳闸怎么办】
空气开关跳闸问题的原因分析与解决方法
1、判断跳闸的空气开关是家中配电箱内的总开关还是分路出线开关。如总开关未跳闸,只是分路开关跳闸,则说明大功率电器供电线路接线有问题,即多件大功率电器接在同一分路开关上,此类情况,将大功率电器线路调整至负荷轻的分路开关即可(建议大功率电器使用单独的分路开关);
2、如分路开关没跳闸,总开关跳闸,则计算家用电器功率之和是否超出供电认可容量(可致电95598,通过客户编号查询供电认可容量),并检查总开关容量是否与供电认可容量匹配。
①如家用电器功率之和超出供电认可容量,则减少同时使用的家用电器数量(特别是大功率家用电器),并向供电公司申请用电增容;
②如家用电器功率之和未超出供电认可容量,但总开关容量小于供电认可容量,则需更换与供电认可容量匹配的总开关。
注意,部分大功率电器启动电流较大,计算功率时应考虑启动电流造成的影响。
一般来说在发生跳闸情况后,首先要做的不是立刻联系检查或维修,而是要先确定是否为误跳闸。如无缘故的电流电压波动,很有可能只是智能低压断路器操作结构的误动作。
最近经常接到客户电话,反映塑壳断路器跳闸问题。主要是一些万能式断路器,如DW系列断路器发生跳闸,同时自动或者手动均无法合闸等。我咨询了下工厂的工程师,同时也查阅了一些相关资料,在这里稍微做下总结。不过需要说明的是,导致跳闸的原因很多,无法适用于所有情况,列出的也是一些最常见的,主要针对万能式断路器。
在明确了断路器确实发生了跳闸现象后,就应该开始查明原因。一般来说,断路器跳闸的主要原因有两类,第一类是短路。如在潮湿的环境中容易出现类似情况。记得有个客户反映一台DW16-2500万能式断路器出现晴天正常,雨天常跳闸的情况,就是由于短路引起的。最后经检查是由于控制回路短路,导致二进线灼伤造成跳闸现象。
第二类原因是负载,举个简单的例子,如果线路的电流是200A,而断路器的壳架电流才100A,接入电动机时,线路正常,但对于断路器来说已经明显超载,这就会导致断路器一直跳闸。关于负载跳闸,最常见的就是在我们日常生活中,电流过大导致的漏电断路器(如DZ47le-32漏电断路器)跳闸了。
一般来说,基于负载而导致跳闸是不应该发生,在选型时就应该知道线路的额定电流等参数。这里也补充个小知识:如果断路器在启动瞬间就发生跳闸现象,是短路引起的。而在启动过程中跳闸,则是过载导致。
在分析了隔离断路器跳闸的两类原因后,稍微总结下一些常见的分析和处理办法。首先是判断是线路问题还是断路器问题。一般的流程为:
观察一次线路有无烧焦现象,是否有异味,低压柜内的二次控制回路有无故障:
1.当有故障点时,排除即可合闸则说明是线路问题,与断路器无关。
2.无明显故障点,在没有负载的情况下断路器依然不能合闸,则说明断路器脱扣不能投入运行,是断路器自身问题。
一般线路容易解决,而如果是断路器问题,还需要进一步检查,可能的原因有:机械系统故障,自由脱扣器磨损,操作机构故障等。这里介绍下两种情况:
A.接地故障脱扣(接地故障指示灯亮)处理方法为检查脱扣器的分断电流值及动作时间,如果确认存在接地故障应立即寻找及排除。如没有接地故障,则检查接地故障电流整定值是否合适,如整定不合适,应修改接地故障电流整定值。
B.欠电压脱扣器脱扣、机械联锁动作一般的解决方法为:检查电源是否低于70%Ue和欠电压脱扣器及控制单元是否出故障。
断路器跳闸后不能合闸的原因也很多,如欠压脱扣器失电而使断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,会导致不能重新合闸。关于不能合闸的话题,在以后的文章中详细说明。文中的一些说法只是一些经验总结,并不能解决所有问题。出现问题,最好还是请有经验的工程师解决或联系相应厂家。
家里漏电开关频繁跳闸怎么办?漏电开关为什么会频繁跳闸?
主要原因:
1、电源进线电压过高
这是非常危险的,一般发生在'三相四线'制供电的住宅楼。这时,一看线路是否两根线都带电;二看左右邻居是否也跳闸;三用万用表测量进线电压。千万不可强行合上低压断路器,否则轻则烧坏电器,重则引发火灾。
2、电器或线路漏电、短路
发现使用的电器漏电时,只要拔掉有漏电故障电器的插头,再重新合上低压断路器便可以送电。如果发现线路漏电或短路,必须请电工来处理。低压断路器跳开后,首先把所有分路断开,再分别逐一合上送电。当某一路合上后,低压断路器送不上电,就是该分路有故障,应断开这一路,合上其他分路送电。查出故障分路的问题后,经修复后再送电。
3、与负载不匹配
家庭的实际用电负载大于线路上低压断路器额定电流。一般发生在新安装或新增使的空调、电热水器等大功率家用电器后。必须更换匹配的空气开关。
4、安装不良
各个桩头引线未接牢固,长时间松动,会引起桩头发热、氧化,烧坏导线外绝缘,并发出火花和焦味?,造成线路欠压,空气开关动作。
此外,小编提醒,当上述原因找到并消除后,如果家用漏电开关(漏电保护器与低压断路器组装在一起,同时具有过载、短路保护功能)仍不能合上送电,请检查保护器的进、出线桩头和进线电压,如果都没有问题,再分别断开各组出线,检查是否有内部线路故障,如果各组出线也没有问题,还是仍然送不上电,就要换一个新的漏电开关了。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。