说到断路器跳闸的原因,这里分两种情况讨论,一是单电源的断路器跳闸时,重合闸动作未成功,二是双电源的断路器跳闸的故障问题,有遇到此问题的朋友参考下。
一、单电源的断路器跳闸时,重合闸动作未成功。
1、解除音响,检查是哪一套保护动作。
2、检查断路器及出线部分有无故障现象,汇报调度。
3、如无故障现象,可退出重合闸,在征得调度同意后,值班人员可试送一次。试送成功后,并通知继保人员对重合闸装置进行校验。可恢复重合闸,并报告调度,试送失败后通知查线。
二、双电源的断路器跳闸
1、立即检查继电保护及重合闸装置的动作情况,报告调度,听候处理,值班人员不得任意试送。
2、如有同期或无压重合闸的断路器跳闸时在重合闸未动作前,值班人员不得任意操作其控制开关,而应报告调度听候处理。还需要根据重合闸方式检查各出线情况,如重合闸投同期重合时,断路器跳闸后,应根据断路器两侧都要有电压时并符合同期条件时重合闸才能动作。
如只有一侧有电压时只有等另一侧有电压后,重合闸才能动作。如投检无压重合闸时,应等线路电压消失或降低至低电压继电器动作值时,重合闸装置才能动作,如以上情况下,重合闸装置均未动作时,应通知继保人员对装置进行校验检查。