有关高压断路器远方操作不能合闸的问题分析,高压断路器远方操作不能合闸,根据操作前后红灯或绿灯是否亮起来判断,当值班人员无法处理时,应迅速通知检修负责人。
高压断路器远方操作不能合闸,按下述步骤进行处理:
1、操作前后如果红、绿灯都不亮,可判断为操作电源消失,此时应检查或更换操作熔断器。
2、操作前后绿灯亮而控制开关在合闸位置时红灯不亮,且电流无指示(假定送电带负荷合闸),此时应就时观察合闸继电器的动作情况:
①若合闸继电器不动作,则可判断操作回路有故障;②若合闸继电器动作而不能合闸,则表明合闸回路存在故障或发生机械故障,应查明情况分别进行处理;③对于装在液压机构的断路器,应检查液压是否正常,对于空气断路器,则应检查压缩空气的压力是否符合规定值。
如果值班人员无法处理,应迅速通知检修负责人。