有关隔离开关常见异常故障类型,包括隔离开关的闸刀电动操作失灵,隔离开关的触头、接点过热,触点熔焊变形,绝缘子破裂和严重放电等故障的原因与处理方法。
闸刀电动操作失灵,检查操作有无差错,操作电源、动力电源、熔断器是否熔断或松动,电气闭锁回路是否正常;触头、接点过热。减负荷、双母线时倒母线、旁路代、3/2接线方式可开环运行;合闸不到位。
拉开再合或220KV可用绝缘棒推入,严重时可申请停电处理;触点熔焊变形,绝缘子破裂和严重放电。可申请停电处理。
或者:
1、对于闸刀过热,应立即设法减少负荷;
2、闸刀发热严重时,应以适当的开关倒母线或以备用开关倒旁路母线等方式转移负荷,使其退出运行;
3、如停用发热闸刀,可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修。此时如仍未消除发热,可以使用短路线的方法,临时将闸刀短接;
4、绝缘子不严重的放电痕迹,表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再行处理;
5、与母线连接的闸刀绝缘子损伤,应尽可能停止使用;
6、绝缘子外伤严重,绝缘子掉盖,对地击穿,绝缘子爆炸,刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。
运行中的隔离开关的异常现象
1、接触部分过热,由于拧紧部件松动,刀口合得不严,而造成过热或刀口熔焊。
2、瓷绝缘子外伤,硬伤,支柱底座破裂。
3、针式瓷绝缘子胶合部因质量不良和自然老化而造成瓷绝缘子掉盖。
4、在污秽严重时或过电压情况下,产生闪络、放电、击穿接地而引起烧伤痕迹,严重时产生短路,瓷绝缘子爆炸,开关跳闸等。
5、三相合闸不同期。
6、操作卡阻,拉合失灵。
7、隔离开关自分。
8、辅助接点转换不到位。
9、操作过程中隔离开关停止在中间位置。
10、电动机烧坏,接触器烧坏。
11、严重台小全¨位。
12、远方不能操作。针对以上情况,应分别进行如下处理:
(1)需立即设法减少负荷,如通知用户限负荷或拉开部分断路器。在采取措施前,尚应加强监视。
(2)与母线连接的隔离开关,应尽可能停止使用。
(3)发热剧烈时,应以适当的隔离开关,利用倒母线或以备用断路器倒旁路母线等方法,转移负荷,使其退出运行。
(4)如需停用发热隔离开关,而可能引起停电并造成损失较大时,应采取带电作业进行抢修,做部件整紧工作。此时如仍未消除发热,可以使用接短路线的方法,临时将隔离开关短接。
(5)至于不严重的放电痕迹、表面龟裂掉釉等,可暂不停电,经过正式申请停电手续,再进行处理。
(6)瓷绝缘子外伤严重、瓷绝缘子掉盖、对地击穿、瓷绝缘子爆炸、刀口熔焊等,应立即采取停电或带电作业处理。
(7)运行中的隔离开关曾出现过因冰造成绝缘子底座破裂(隔离开关底座转动)和因隔离开关端子箱受潮(分闸回路接通)造成隔离开关自分现象,一旦发现自分,应立即断开本间隔的断路器,以防带负荷拉隔离开关。
(8)若辅助接点转换不良应调整辅助接点。
(9)若远方不能操作应对控制回路进行检查:①操作条件是否满足;②操作三相交流电源是否正常,相序是否正确;③激励电源熔断器是否装上,激励电源回路是否正常;④电机热继电器是否动作未夏归;⑨接触器或电机是否故障;⑨隔离开关机构有无卡阻等故障;⑦操作回路有无断线、端子松动现象。
(10)隔离开关三相严重不到位或不同期应通知专业人员进行检修。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。