如何维护高压负荷开关?负荷开关运行维护

来源:电工天下时间:2020-01-29 07:15:17 作者:老电工手机版>>

有关高压负荷开关的运行与维护项目,检查瓷绝缘的完好性及有无放电痕迹,检查高压负荷开关的灭弧装置的完好性,操作传动机构各部位是否完整等。

高压负荷开关的运行维护项目

高压负荷开关是一种功能介于高压断路器和高压隔离开关之间的电器,高压负荷开关常与高压熔断器串联配合使用;

用于控制电力变压器。高压负荷开关具有简单的灭弧装置,因为能通断一定的负荷电流和过负荷电流。

高压负荷开关

但是,它不能断开短路电流,所以它一般与高压熔断器串联使用,借助熔断器来进行短路保护。

1、检查负荷电流是否在额定值范围内,接点部分有无过热现象;

2、检查瓷绝缘的完好性及有无放电痕迹;

3、检查灭弧装置的完好性,消除烧伤、压缩时漏气等现象;

4、柜外安装的负荷开关,应检查开关与操作手柄之间的安全附加挡板装设是否牢固;

5、连接螺母是否紧密;电工技术之家

6、操作传动机构各部位是否完整,动作应无卡劲;

7、三相是否同时接触,中心有无偏移等。

高压负荷开关常与熔断器配合使用,下面是高压熔断器的运行与维护项目,一起来看看。

高压熔断器的运行与维护项目:

(1)户内型熔断器的瓷管的密封是否完好,导电部分与固定底座触头的接触是否紧密。

(2)检查瓷绝缘部分有无损伤和放电痕迹。

(3)户外型熔断器的导电部分接触是否紧密,弹性静触头的推力是否有效,熔体本身是否损伤,绝缘管是否损坏和变形。

(4)户外型熔断器的安装角度是否变动,分、合操作时应动作灵活无卡劲,熔体熔断时熔丝管跌落应迅速,以形成明显的隔离间隙,上、下触头应对准。

(5)户外型熔丝管上端口的磷钢膜片是否完好,紧固熔体时应将膜片压封住熔断管上端口,以保证灭弧速度。熔丝管正常时不应发生受力震动而掉落的情况。

(6)检查熔断器的额定值与熔体的配合以及负荷电流是否相适应。

附1,高压负荷开关的维护要点

对高压负荷开关的维护,从以下几个方面进行:

1、定期检查灭弧腔。

经多次操作后,高压负荷开关灭弧腔将逐渐损伤,使灭弧能力降低,甚至不能灭弧,造成接地或相间短路事故。因此,必须定期停电检查灭弧腔的完好情况,及时清除损伤、漏电等不良现象。

2、检查隔离开关的张开度。

高压负荷开关完全分闸时,隔离开关的张开角应大于58°,以起到隔离开关的作用。合闸时,负荷开关主触头的接触应良好,接触点应无发热现象。

3、传动装置。

高压负荷开关必须垂直安装,分闸加速弹簧不可拆除;高压负荷开关的绝缘子和操作连杆表面应无积尘、外伤、裂纹、缺损或闪络痕迹。

附2,高压负荷开关的工作原理

高压负荷开关的工作原理:

1、高压负荷开关的工作原理与断路器相似。一般装有简单的灭弧装置,但其结构比较简单。

2、高压负荷开关的工作过程是:分闸时,在分闸弹簧的作用下,主轴顺时针旋转,一方面通过曲柄滑块机构使活塞向上移动,将气体压缩。

另外,通过两套四连杆机构组成的传动系统,使主闸刀先打开,然后推动灭弧闸刀使弧触头打开,气缸中的压缩空气通过喷口吹灭电弧。

合闸时,通过主轴及传动系统,使主闸刀和灭弧闸刀同时顺时针旋转,弧触头先闭合;主轴继续转动,使主触头随后闭合。

在合闸过程中,分闸弹簧同时贮能。由于负荷开关不能开断短路电流,故常与限流式高压熔断器组合在一起使用。

高压负荷开关利用限流熔断器的限流功能,不仅完成开断电路的任务并且可显著减轻短路电流所引起的热和电动力的作用。

以上介绍了高压负荷开关及高压熔断器的维护要点,以及高压负荷开关的工作原理,由(电工天下 www.dgjs123.com)小编收集整理。

相关文章
  • 负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

    负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求

    有关负荷开关配合使用熔断器型号及安装要求,熔断器常用型号包括RN1-10、RN3-10、RN5型,七项安装要求,以及操动机构的安装要求等。

    时间:2021-08-22 12:13:53

  • 开启式负荷开关常见故障类型

    开启式负荷开关常见故障类型

    有关开启式负荷开关常见故障类型,合闸后,开关一相或两相开,合闸后,熔丝熔断,触头烧坏,开启式负荷开关的故障类型与处理方法见附表。

    时间:2021-08-22 12:13:51

  • 隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

    隔离开关、负荷开关与断路器的几点区别

    有关隔离开关、负荷开关与断路器的区别,隔离开关不能带负荷分断,负荷开关可以带负荷分断,隔离开关不具备保护功能,高压负荷开关的保护是加熔断器保护。

    时间:2021-01-18 07:41:19

  • 隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

    隔离开关与负荷开关及真空断路器有什么区别?

    隔离开关与负荷开关及真空断路器的区别,隔离开关没有特殊的灭弧装置,其灭弧能力微弱,负荷开关是一种带有专用灭弧触头、灭弧装置和弹簧断路装置的分合开关,真空断路器,有可靠的灭弧装置。

    时间:2021-01-13 11:05:02

  • 隔离开关与负荷开关的几点区别

    隔离开关与负荷开关的几点区别

    有关隔离开关与负荷开关的区别,隔离开关没有灭弧装置,负荷开关具有灭弧装置,能够断开故障电流,负荷隔离开关的作用,隔离开关与负荷开关和真空断路器的区别等。

    时间:2020-07-08 08:39:29

  • 隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用

    隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用

    隔离开关与负荷开关及真空断路器的作用,隔离开关主要用来隔离电源电压,负荷开关用于切断短路故障电流,真空断路器在电路发正故障时,用来切断巨大的短路电流。

    时间:2020-07-08 08:39:28

  • 高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义

    高压负荷开关的作用_高压负荷开关的型号与含义

    高压负荷开关的作用,高压负荷开关用于接通、断开正常工作状态下的负荷电流,分享一款户内高压负荷开关及熔断器组合电器,高压负荷开关的型号含义。

    时间:2020-07-08 08:39:25

  • 开启式负荷开关的结构组成与电气符号

    开启式负荷开关的结构组成与电气符号

    开启式负荷开关的结构与电气符号,HK系列负荷开关由刀开关和熔断器组合而成,开启式负荷开关在电路图中的符号,包括瓷质手柄、动触头、出线座等。

    时间:2020-07-07 15:37:59

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有