有关自动空气开关的作用,自动空气开关的原理以及符号,自动空气开关又称自动空气断路器,自动空气开关种类很多,电力拖动与自动控制线路中常用的自动空气开关为塑壳式。
自动空气开关又称自动空气断路器,它集控制和多种保护功能于一身,除能完成接通和分断电路外,还能对电路或电气设备发生的短路、严重过载及失压等进行保护,同时也可用于不频繁地启动电动机,如图1。
(a)实物 (b)外形 (c)结构
图1 自动空气开关
自动空气开关种类很多,电力拖动与自动控制线路中常用的自动空气开关为塑壳式。以DZ5-20型自动空气开关为例,其工作原理和符号如图2:
图2 自动空气开关原理及符号
1-动触头;2-静触头;3-锁扣;4-搭钩;5-转轴座;6-电磁脱扣器;7-杠杆8-电磁脱扣器衔铁;9-拉力弹簧;10-欠压脱扣器衔铁;11-欠压脱扣器12-双金属片;13-热元件;14-接通按钮;15-停止按钮;16-压力弹簧
图中,主触头(1为动触头,2为静触头)串联在被控制的三相电路中,当按下接通按钮14时,主触头闭合且锁扣3和搭钩4锁住,使开关处于接通状态。此时,如果电磁脱扣器、热脱扣器及欠电压脱扣器均无异常反应,则开关正常运行。
当线路发生短路或严重过电流时,短路电流超过瞬时脱扣整定值,电磁脱扣器6产生足够大的吸力,将衔铁8吸合并撞击杠杆7,使锁扣3脱开,三副主触头分断,切断电源。
当线路发生一般性过载时,过载电流不能使电磁脱扣器动作,但能使热元件13产生一定的热量,促使双金属片12受热向上弯,推动杠杆7使搭钩与锁扣脱开从而将主触头分断。
当线路电压正常时,欠压脱扣器11产生足够的吸力,克服拉力弹簧9的作用将衔铁10吸合;
当线路上电压下降到某一数值时,脱扣器吸力减小,衔铁被拉力弹簧拉开,撞击杠杆,主电路电源被分断。同样,当无电源或电压过低时,自动空气开关不能接通电源。
自动空气开关的选用原则为: