有关电气照明灯具中电气火灾的原因与预防措施,电气照明灯具引起电气火灾的三个原因,电气照明灯具引起电气火灾的三种预防措施。
电气照明灯具在工作时也有火灾危险性,使用不当会发生火灾事故,甚至造成群死群伤事件。
1、电气照明灯具引起电气火灾的原因
①照明灯具工作时,灯泡、灯管、灯座等温度较高,能引燃附近可燃物质,造成火灾。
②照明灯具的灯管破碎产生电火花引燃周围可燃物质,形成火灾。
③照明线路短路、过负荷、接触电阻过大等产生火花、电弧或过热,引起火灾。
2、电气照明灯具引起电气火灾的预防措施
①照明灯具和线路应根据环境条件、用途和光强分布等具体要求进行选择,在不同的场所选择相应的灯具。
开启型灯具的灯泡和灯头直接与外界接触,所以只能用于干燥、无腐蚀性、无爆炸危险的场所。有腐蚀性气体及特殊潮湿的场所应采用密闭型灯具、防爆型灯具,灯具的各种部件还应进行防腐处理或采用耐酸型照明灯具。
灼热多尘的场所,如出钢、出铁、轧钢车间等,宜采用投光灯;一般尘埃场所,宜采用防尘型灯具。直接受外来机械损伤的场所,应采用有保护网的灯具,震动场所的灯具应有防震措施等。
②加强照明灯具的维修和保养,防止火灾发生。
照明灯具在运行中应加强维护,发现接触不良、线路老化、灯具局部发热等现象要及时维修和更换;灯泡或灯管上有粉尘或可燃物时,应及时清理、更换,防止火灾发生;可能遇到碰撞的场所,防火罩必须保持完好无损,灯泡碰碎后,应及时更换或将灯泡的金属灯头取出;定期检查、核对线路的断路器、熔断器、刀闸等部位的运行情况,保证各部位运行正常;加强对线路的维护检查,经常测量导线的绝缘电阻,以保持足够的绝缘强度和绝缘的完整。
③保持照明灯具与可燃物的距离。
白炽灯、高压水银灯与可燃物之间的距离一般不应小于50cm,卤钨灯与可燃物的距离最好保持在100cm以上,尤其是存放可燃易燃物的库房不宜使用卤钨灯。
灯泡上严禁用布、纸、棉纱等易燃物包装。
在正对灯泡的下面严禁堆放可燃物品,特别是重要的物资仓库,更应严格遵守此项安全措施,以防止灯泡破碎时掉落火花引起火灾。