有关节日彩灯安装的安全问题,节日彩灯安装注意事项,包括彩灯线路应采用绝缘铜线,彩灯电源除统一控制外,每一分支线都应装有单独控制开关和熔断器,节日牌楼彩灯对地面距离小于2.5米时,应采用安全电压等。
俗话说“除夕的饺子十五的灯”,每到正月十五张灯结彩闹元宵,是中国民间的传统习俗,不过如今的“灯'已花样翻新,电源灯取代了昔日的松油灯、蜡烛灯,吊灯、壁灯、台灯应有尽有。
1、彩灯线路应采用绝缘铜线;选择干线和分支线的截面时,主要应考虑安全方面的要求,但最小截面不得小于2.5平方毫米,而灯头线截面则不得小于1.0平方毫米;每一分支线的工作电流不应超过10安。
2、彩灯电源除统一控制外,每一分支线都应装有单独控制开关和熔断器。
3、彩灯线路的支持物应安装牢固,导线不应承受拉、应力。
4、如果线路水平敷设高度不大,行人可能触碰,则应悬挂”电气危险“的标示牌,以提醒过往人员注意;线路垂直敷设时,离地面高度不应小于3米。
5、节日牌楼彩灯对地面距离小于2.5米时,应采用安全电压。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。