来源:电工天下时间:2022-04-01 08:08:03 作者:老电工手机版>>
计算机辅助测量(数字式直流电阻测量仪)用于直流电阻测量,尤其测量带有电感的线圈电阻,整个测试过程由单片机控制,自动完成自检、过渡过程判断、数据采集及分析。
与传统的电桥测试方法比较,该测量方法具有操作简便、测试速度快、消除人为测量误差等优点。触机辅助测量原理如图1,回路电流与时间变化关系曲线如图2。

图1:微机辅助测量原理图
EN—直流电压源;IN—恒流源;
LX—电感;
RX—标准电阻N1、N2—放大器;A/D—模数转换器
如图2中,台上S1,稳压电源EN向被测试绕组充电,其充电过程如图2中曲线i1所示。

图2:回路电流与时间变化关系曲线
it—电压为EN时的充电曲线;
i2—电压为En/10时的充电曲线;
i3—全压恒流充电曲线;
△t1—稳压时间;△t2—恒流时间;
△I—充电到6r时的电流误差。
当电流达到恒流源电流值IN时,S2合上,S1断开,回路转入稳流状态,见图2i3曲线,回路电流由恒流电源IN强制供给。当测试回路过渡过程结束之后,变压器绕组和回路串联的标准电阻都通过同一电流IN,在变压器绕组两端产生的电压降Ux= RxIN;在标准电阻两端产生的压降为UN= INRN,则绕组电阻Rx为Rx= UX/UNRN。
通过高精度放大器和A/D转换器测出绕组和标准电阻两端电压,即可换算得到绕组的电阻值RX。
数字式直流电阻测量仪必须满足以下技术要求,才能得到真实可靠的测量值:
1)恒流源的纹波系数要小于0.1%(电阻负载下测量);
2)测量数据要在回路达到稳态时候读取,测量电阻值应在5min内测值变化不大于5‰;
3)测量软件要求为近期数据均方根处理,不能用全事件平均处理。
相关文章电桥法测量电阻的工作原理图

有关电阻测量的知识,可以用电桥法来测量电阻的大小,其工作原理是什么样的,知道四个电阻中的三个来求剩下的一个,以下分析了电桥法测量电阻的具体方法,供大家参考。
时间:2022-07-08 05:41:37
LCR数字电桥测量兆欧级高阻值抗电阻的问题

用不同品牌的LCR数字电桥或者同一品牌LCR数字电桥的不同型号,对兆欧级高阻值电阻进行测量时,结果偏差很大,甚至安捷伦、同惠的产品也如此,以下是解决LCR数字电桥测量兆欧级高阻值电阻问题的方法,供大家参考。
时间:2022-05-15 12:58:03
测量直流电阻的操作步骤及注意事项

直流单臂电桥用于测量1Ω以上直流电阻,操作步骤如下:1、调整检流计零位,测量前将检流计开关拨向“内接"位置,即打开检流计的锁扣,调节调零器使指针指在零位。2、用万用表的欧姆档估测被测电阻,得出估计值。
时间:2022-05-15 12:56:22
土壤电阻率一般多大,土壤电阻率怎么测量

有关土壤电阻率的知识,土壤电阻率一般多大,土壤电阻率是单位长度的土壤电阻的平均值与截面面积乘积,土壤电阻率怎么测量,有哪些测量方法,下面一起来了解下。
时间:2022-04-17 08:21:28
万用表怎么测量土壤电阻

万用表检测土壤电阻率的方法,找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。说明:A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。
时间:2022-04-17 07:52:32
电阻的常用测量方法,直接测量法和间接测量法有何不同

在电子电路中电阻的作用不容小觑,当设备出现故障时,可以测量设备、元件和线路的电阻值,如何正确判定电阻的阻值,就需要掌握正确的电阻测量方法,下面具体来看下。
时间:2022-04-06 16:53:11
直流电阻的测量方法1:电流电压表法

直流电阻的测量方法1:电流电压表法,电流电压表法,又称电压降法。电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降。
时间:2022-04-01 08:04:56
伏安法测量小灯泡的电阻简图

伏安法测量小灯泡的电阻简图,下图是测量小灯泡电阻的实验,也称为伏安法测电阻。操作方法:移动滑动变阻器,使电压表的示数分别达到小灯泡标定的电压值,低于这个电压值两次,读出电流表的示数。
时间:2022-02-02 07:04:47