电流电压表法测量直流电阻
电流电压表法,又称电压降法。电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降。
根据欧姆定律,可以计算出绕组的直流电阻,测量接线如图1:
图1:电流电压表法测量直流电阻原理图
a—测量大电阻;b—测量小电阻
测量时,先接通电流回路,待测量回路的电流稳定后再合开关S2,接入电压表。
当测量结束,切断电源之前,应先断S2,后断S1,以免感应电动势损坏电压表,测量用仪表准确度应不低于0.5级,电流表应选用内阻小的电压表应尽量选内阻大的4位高精度数字万用表。
当试验采用恒流源,数字式万用表内阻又很大时,一般可使用图1(b)的接线测量。
根据欧姆定律,由下式计算出被测电阻的直流电阻:Rx=U/I
式中,Rx—被测电阻(Ω);
U—被测电阻两端电压降(V);
I—通过被测电阻的电流(A)。
电流表的导线需要有足够的截面,并且要尽量地短,接触良好,以减小引线和接触电阻带来的测量误差,当测量电感量大的电阻时,需要有足够的充电时间。