万用表检测土壤电阻率的方法
找两根8mm、1m长的圆钢,将其一端磨尖作为辅助测试棒,分别插入待测接地体A两侧5m远的地下,深度应在0.6m以上,并使三者保持一条直线。
说明:A为待测接地体,B、C为辅助测试棒。
用万用表(R*1挡)测量A与B,A与C之间的电阻值,分别记作RAB、RAC、RBC,经过计算后可求出接地体A的接地电阻值。
由于接地电阻是指接地体与土壤间的接触电阻,设A、B、C三者的接地电阻分别为RA、RB、RC,再设A与B之间土壤的电阻为RX,因为AC、AB距离相等,可以为A与C之间的土壤电阻也为RX;另因为BC=2AB,所以B与C间的土壤电阻近似为2RX,则:
RAB=RA+RB+RX。
①RAC=RA+RC+RX。
②RBC=RB+RC+2RX。
③将①+②—③即得:RA=(RAB+RAC—RBC)/2 ④,④式即为接地电阻的计算公式。
实测举例:测得某接地体的数据如下:RAB=8.4∩,RAC=9.3∩,RBC=10.5∩。则:RA=(8.4+9.3—10.5)/2=3.6(∩)。
所以,被测接地体A的接地电阻值为3.6∩。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。