水平接地体电阻大小的计算方法,使用公式:
Rh=(ρ/2πL)/(ln(L2/hd)+A),式中:
Rh表示水平接地极的接地电阻(Ω);
ρ表示土壤电阻率Ω·m;
L表示水平接地极的总长度(m);
h表示水平接地极的埋设深度(m);
d表示水平接地极的直径或等效直径(m);
A水平接地极的形状系数,可按表A.0.2的规定采用。
扩展资料:接地电阻计算公式
1)一般情况下,接地装置的接地电阻必须遵循下式:R≤2000/ I。
R——考虑到季节变动的最大接地电阻,Ω;
I——计算通过接地装置向接地的短路电流,A
计算通过接地装置向接地的短路电流,接地装置在内外短路时,通过接地装置向接地流动的最大使用短路电流对称成分的最大值。电流必须是5~10年。开发的系统的最大操作模式是确定的,必须考虑系统内接地的中性点之间的短路电流分布和雷电保护线分离的接地短路电流。
2)当接地装置的接地电阻不能满足式中的要求时,可通过技术经济比较增大接地电阻,但不能大于5Ω,且必须满足该规格的要求。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。