一、什么是直流电阻
直流电阻就是元件通上直流电,所呈现出的电阻,即元件固有的静态的电阻。
比如线圈,通直流电和交流电,它呈现的电阻是不一样的,通交流电,线圈除了直流电阻外,还有电抗作用,它反映的是电阻和电抗的合作用,叫阻抗。
二、直流电阻测量仪的工作原理
采用典型的四线制测量法,以期提高测量电阻的准确度。程控恒流源、程控前置放大器、A/D转换器构成了测量电路的主体。
中央控制单元通过控制恒流源给外部待测负载施加一个恒定、高精度的电流,然后,将所获得的数据进行处理,得到实际电阻值。

三、直流电阻测量仪的特点
1、体积小巧、重量轻。
2、全中文菜单操作,操作简单方便。
3、测量速度快,数据精确稳定。
4、具有自动放电和放电指示功能,减少误操作,保证设备及人员安全。
四、直流电阻仪的测量注意事项
1、在测量完感性负载时不能直接拆掉测试线,以免由于电感放电危及测试人员和设备的安全。本机的输出端设有放电电路。关闭输出时,电感会通过仪器泄放能量。一定要在放电指示完毕后才能拆掉测试线。
2、对于无载调压变压器,不允许测量过程中切换分接开关。
3、测量过程中如果电源突然断电,本机会自动开始放电,请不要立刻拆卸接线,至少等待30秒钟后才可拆卸接线。
4、测量时,其他未测试的绕组请勿短路接地,否则会导致变压器充磁过程变慢,数据稳定时间延长。
5、开机前请检查电源电压:交流220V±10% 50Hz。
6、试验时请确认被测设备已断电,并与其它带电设备断开。
7、试验时机壳必须可靠接地。
8、试验时不允许不相干的物品堆放在设备面板上和周围。
9、更换保险管和配件时,请使用与本仪器相同的型号。
10、本仪器注意防潮、防油污。
以上就是直流电阻的小知识,希望对大家有所帮助。
相关文章测量直流电阻的操作步骤及注意事项

直流单臂电桥用于测量1Ω以上直流电阻,操作步骤如下:1、调整检流计零位,测量前将检流计开关拨向“内接"位置,即打开检流计的锁扣,调节调零器使指针指在零位。2、用万用表的欧姆档估测被测电阻,得出估计值。
时间:2022-05-15 12:56:22
微机辅助测量法直流电阻测量

微机辅助测量法直流电阻测量,计算机辅助测量(数字式直流电阻测量仪)用于直流电阻测量,尤其测量带有电感的线圈电阻,整个测试过程由单片机控制,自动完成自检、过渡过程判断、数据采集及分析。
时间:2022-04-01 08:08:03
直流电阻的测量方法1:电流电压表法

直流电阻的测量方法1:电流电压表法,电流电压表法,又称电压降法。电压降法的测量原理是在被测绕组中通以直流电流,在绕组的电阻上产生电压降,测量出通过绕组的电流及绕组上的电压降。
时间:2022-04-01 08:04:56
直流电阻与交流电阻有什么区别

有关直流电阻与交流电阻的区别,什么是直流电阻,什么是交流电阻,线性电阻元件与非线性电阻元件在功能特性上的区别是什么,一起来了解下。
时间:2019-11-27 05:36:05
直流电阻与绝缘电阻有什么区别

有关直流电阻与绝缘电阻的区别,直流电阻与绝缘电阻均是基于欧姆法则的,但二者的区别也是十分明显的,直流电阻与绝缘电阻的应用功能不同,一起来了解下。
时间:2019-11-27 05:36:00
直流电压电阻故障检测方法及检测标准

有关直流电压电阻故障检测方法,直流电压电阻故障的检测标准,对于直流电压电路,最方便最有效的检测方法是测量电路中的直流电压,不了解的朋友参考下。
时间:2019-06-28 06:08:08
多节直流电压电阻降压电路入门知识

有关多节直流电压电阻降压电路的入门知识,多节直流电压电阻降压电路,直流电压+V通过R2的降压后,再添加到R1电路中进行再次降压,不了解的朋友参考下。
时间:2019-06-28 06:06:56
电阻直流电压供给电路故障怎么检测?二种方法

有关电阻直流电压供给电路故障检测的两种方法,测量电阻R1的阻值是否正常,测量VT1基极直流电压是否正常,并介绍了同类电阻分析的二种方法,供大家参考。
时间:2019-06-28 05:42:41
- 上一篇:直流电阻与交流电阻有什么区别
- 下一篇:什么是电阻带,电阻带的类型有哪些