在电脑系统中因测控系统与被测和被控设备之间不可避免地进行长线传输,信号在传输过程中就容易受到干扰,从而导致传输信号发生畸变或失真。
另外,在通过较长电缆连接的相距较远的设备之间,常因设备间的地线电位差,形成了地环路电流,对电路形成差模干扰电压。
为了确保长线传输的可靠性,可以采用光电耦合隔离措施,将2个电路的电气连接隔开,切断可能形成的环路,使它们之间相互独立,用于提高电路系统的抗干扰性能。
如果传输线较长,现场干扰严重,可以通过两级光电耦合器将长线完全“浮置”起来,如下图:

图1:传输长线的光耦浮置处理
长线的“浮置”去掉了长线两端间的公共地线,不仅有效消除了各电路的电流经公共地线时所产生杂讯电压形成相互窜扰,而且解决了长线驱动和阻抗匹配问题。同时,受控设备短路时,还可以保护系统不受损害。