首页 > 电工基础 > 变压器

变压器有载调压次数及更换要求

作者:老电工时间:2022-09-10 09:14:30

一、变压器的有载调压次数

有载调压装置的调压操作由运行人员按主管调度部门确定的电压曲线进行,每天调节次数,35kV主变一般不超过20次,110-220kV主变一般不超过10次(每调节一个分头为一次)采用逆调方式尽可能把供电电压控制在最佳水平。

二、变压器有载调压有次数限制吗?

有载调压变压器有调节次数限制吗?

有限制的,一般根据开关的机械寿命和电气寿命限制。超过这个限制,开关定动触头都会磨损的很厉害了。

国家标准规定有载开关的电气寿命不小于20万次,机械寿命不小于50万次。一般开关切换到20万次左右,差不多也到该换有载开关的时候了。

三、变压器有载调压次数是如何规定的、有载调压分接开关有哪五个主要组成部分及个部分作用

1)35kV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记录为一次)不超过20次,110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1min。

2)当电阻型调压装置的调节次数超过5000-7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000-2500次时应报检修。

有载调压分接开关的组成及作用

1)切换开关:用于切换负荷电流。

2)选择开关:用于切换前预选分接头。 开关:用于换向或粗凋分接头。

3)操动机构:是分接开关的动力部分,有联锁、限位、计数等作用。

4)快速机构:按预定的程序快速切换。

四、对变压器有载装置的调压次数的规定

具体规定:

1)35kV变压器的每天调节次数(每周一个分接头记录为一次)不超过20次,110kV及以上变压器每天调节的次数不超过10次,每次调节间隔的时间不少于1min。

2)当电阻型调压装置的调节次数超过5000-7000次时,电抗型调压装置的调节次数超过2000-2500次时应报检修。

五、什么情况下不允许调节变压器有载调压开关?
   
什么情况下不允许调节变压器有载调压开关:1)变压器过负荷运行时(特殊情况除外);2)有载调压装置的轻瓦斯动作报警时;3)有载调压装置的油耐压不合格或油标中无油时;4)调压次数超过规定时;5)调压装置发生异常时。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读