首页 > 电工基础 > 变压器

电力变压器低压侧短路的预防措施

作者:老电工时间:2020-02-22 15:40:28

有关电力变压器低压侧短路的预防措施,可以对变压器的中低压侧加装绝缘热缩套,变压器的中、低压侧为35KV或10KV电压等级的变压器,采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压。

电力变压器低压侧短路

1、变压器的中低压侧加装绝缘热缩套。

对变压器的中、低压侧电压等级是35KV及以下的,只要其出线采用的是硬母线,可以从变压器出口接线桩头一直到开关柜母线,包括开关室内高压开关柜底部母排,全部加装绝缘热缩套。

如果采用的是软母线,可在变压器出口接线桩头和穿墙套管附近加装绝缘热缩套。

这样可有效防止小动物等造成的变压器出口短路。

2、对变压器的中、低压侧为35KV或10KV电压等级的变压器,由于其属于中性点属于小电流接地系统,所以要采取有效措施防止单相接地时发生谐振过电压,从而引起绝缘击穿,造成变压器的出口短路。

防止单相接地时发生谐振过电压的措施:

1)电压互感器的二次开口三角加装消谐器,如微电脑控制的电子消谐器。我们使用的是WNX III型系列微电脑多功能消谐装置,是抑制铁磁谐振过电压,保护高压熔丝、电压互感器免遭损坏的最理想的自动保护装置。它是当代电力电子技术和微电脑技术相结合的产物,具有消谐能力强、功能齐全、抗干扰性能好、可靠性高、运行时不改变一、二次接线,并且无需对装置整定,使用方便。

2)电压互感器的一次中性点对地加装小电阻或者非线性消谐电阻。我们加装的是LXQ(D)-10和LXQ(D)-35非线性电阻。

3)对电容电流超过规程标准的,加装消弧线圈或者自动调协消弧线圈。

3、对变压器中低压侧的支柱瓷瓶,包括高压开关柜可更换爬距较大的防污瓷瓶,或者涂刷常温固化硅橡胶防污闪涂料(RTV),防止绝缘击穿造成的变压器出口短路。

4、将变压器中低压侧的开关更换为开断容量更大的开关,防止因开断容量不足引起开关爆炸造成的变压器出口短路。

5、对变压器、母线及线路避雷器要全部更换为性能良好的氧化锌避雷器,提高设备的过电压水平。

6、不断完善变压器的保护配置。变压器的继电保护尽量采取微机化,双重化,尽可能安装母线差动保护,失灵保护,提高保护动作的可靠性,灵敏性和速动性。

变压器的中低压侧应配置限时速断保护,动作时间应<0.5秒。确保在变压器发生出口短路时,可靠、快速切除故障,减小出口短路对变压器的冲击和损害。

7、对进线为双电源备用电源自投的110KV变电站,要采取措施防止备用电源自投对故障变压器的再次冲击。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读