首页 > 电工基础 > 变压器

三绕组自耦变压器的特点_三绕组自耦变压器的额定容量与绕组

作者:老电工时间:2020-08-03 16:37:53

有关三绕组自耦变压器的特点,自耦变压器各侧的额定容量不同,高压侧与中压侧有电的联系,自耦变压器运行时,变压器的中性点必须直接接地,三绕组自耦变压器的三大特点。

三绕组自耦变压器的特点

与普通变压器相比,三绕组自耦变压器的特点:>>推荐:自耦变压器的规格型号

1、自耦变压器各侧的额定容量不同

低压侧的额定容量由高压侧同中压侧的公共绕组容量决定,比高压侧或中压侧的额定容量要小。

设自耦变压器高压侧与中压侧之间的变比为Khm(Khm=Nh/Nm,即高压绕组与中压绕组的匝数之比),则高压侧、中压侧与低压侧的额定容量之比为1:1:(1-1/Khm)。因为Khm是大于1的,所以低压侧的额定容量要小于其他侧的容量。

2、高压侧与中压侧有电的联系。

自耦变压器的高、中压侧公用一个绕组,称为公共绕组。

因此,变压器的高压侧与中压侧之间除了磁耦合之外,还有电的联系。当高压侧系统或中压侧系统中发生接地故障时,故障电流可直接由非故障系统流入故障系统。

3、自耦变压器运行时,变压器的中性点必须直接接地。

由于自耦变压器高、低压侧有电的联系,为了防止高压侧单相接地故障而引起低压侧过电压,应把自耦变压器的中性点可靠接地。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读