首页 > 电工基础 > 变压器

自耦变压器有哪些特点

作者:老电工时间:2022-08-14 20:14:58

自耦变压器的主要特点有哪些,具体参考如下:

1、自耦变压器体积小,重量轻,便于运输,造价低。

自耦变压器的计算容量小于额定容量.在同样的额定容量下,自耦变压器的主要尺寸较小,有效材料(硅钢片和导线)和结构材料(钢材)都相应减少,从而降低了成本。

有效材料的减少使铜耗和铁耗相应减少,故自耦变压器的效率较高。另外,由于主要尺寸的缩小和质量的减小,可以在容许的运输条件下制造单台容量更大的变压器。

但是,一般只有在自耦变压器中只有k≤2时,上述优点才会比较明显。

2、自耦变压器的短路阻抗标幺值比双绕组变压器小,故电压变化率较小,但短路电流较大。

3、其一次侧与二次侧不仅有磁的联系,还有电的联系,而普通变压器只是磁的联系。由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系,当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。为了避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器,不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装、二次就可省略。

4、在一般变压器中,有载调压装置往往连接在接地的中性点上,这样调压装置的电压等级可以比在线端调压时低。而自耦变压器中性点调压侧会带来所谓的相关调压问题。因此,要求自耦变压器有载调压时,只能采用线端调压方式。

5、自耦变绕组是由一次绕组和公用绕组两部分组成,一次绕组的匝数较普通变压器一次绕组匝数和高度及公用绕组电流及产生的漏抗都相应减少。如果自耦变压器设有第三绕组,其第三绕组将占用公用绕组容量,从而影响自耦变运行方式和交换容量。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读