首页 > 电工基础 > 变压器

变压器外表异常_压力释放阀异常

作者:老电工时间:2019-11-28 09:42:07

变压器外表异常的原因,防爆膜材质与玻璃选择不当,压力释放阀的异常故障,套管闪络放电的问题,套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸,呼吸器硅胶变色过快的原因等。

变压器外表及压力释放阀异常

1、防爆管防爆膜破裂

防爆管防爆膜破裂使水和潮气进入变压器内,就会导致绝缘油乳化及变压器绝缘强度下降。

可能的原因:

1)防爆膜材质与玻璃选择不当。材质未经压力试验验证,玻璃未经退火处理,受到自身内应力的不均匀导致裂面。

2)防爆膜及法兰加工不精密平正,装置结构不合理,检修人员安装防爆膜时工艺不符合要求,紧固螺丝受力不均,接触面无弹性等造成。

3)呼吸器堵塞或抽真空充氮情况下不慎,受压力而破损。

4)受外力或自然灾害袭击。

5)变压器内部短路故障。

2、压力释放阀的异常

目前,大中型变压器已大多应用压力释放阀装置,代替原来的防爆管装置,因为,一般防爆管油枕只能起到“半密封”作用,而不能起到全密封的作用。

变压器油在超过一定标准时释放装置便开始动作进行溢油或喷油,从而减少油压保护了油箱。

如属变压器的油量过多,气温高而非内部故障发生的溢油现象,释放阀便自动复位。

当压力释放装置动作时,其信号杆自动弹出,此时应检查导油管口或地面是否有油迹。释放装置设有报警信号,以便运行人员迅速对异常进行处理。

3、套管闪络放电

套管闪络放电会造成发热导致老化,绝缘受损甚至引起爆炸,常见为下列原因:

1)套管表面过脏,如粉尘污秽等在阴雨天气就会发生套管表面绝缘强度下降,容易发生闪络事故,若套管表面不光洁在运行中电场不均匀会发生放电异常。

2)高压套管制造不良,末屏接地。焊接不良,形成绝缘损坏或接地末屏出线的瓷瓶心轴与接地螺套不同心,接触不良,或末屏不接地,也有可能导致电位提高而逐步损坏。    

3)系统出现内部或外部过电压,套管内存在隐患而导致击穿。

4、呼吸器硅胶变色过快

可能由于硅胶玻璃罩罐有裂纹及破损、呼吸管道密封不严或者由于呼吸器下部油封罩内无油或油位太低,起不到良好油封作用,使湿空气未经油封过滤而直接进人硅胶罐中。

也有可能呼吸器安装不良,如胶垫龟裂不合格,螺丝松动安装不密封受潮。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读