首页 > 电工基础 > 变压器

三相变压器是什么,三相变压器的工作原理与接线方法

作者:老电工时间:2022-09-11 19:23:56

三相变压器工作原理与接线方法

三相干式变压器是3个相同的容量单相变压器的组合,它有三个铁芯柱,每个铁芯柱都绕着同一相的2 个线圈,一个是高压线圈,另一个是低压线圈。三相干式变压器是电力工业常用的变压器。

变压器接法与联结组

用于国内变压器的高压绕组一般联成Y 接法,中压绕组与低压绕组的接法要视系统情况而决定。所谓系统情况就是指高压输电系统的电压相量与中压或低压输电系统的电压相量间关系。如低压系配电系统,则可根据标准规定决定。

国内的500、330、220 与110kV 的输电系统的电压相量都是同相位的,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦变压器,高压与中压绕组都要用星形接法。

当三相三铁 心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它决定于低压输电系统的电压相 量是与中压及高压输电系统电压相量为同相位或滞后30°电气角。

500/220/LVkV─YN,yn0,yn0 或YN,yn0,d11 220/110/LVkV─YN,yn0,yn0 或YN,yn0,d11 330/220/LVkV─YN,yn0,yn0 或YN,yn0,d11 330/110/LVkV─YN,yn0,yn0 或YN,yn0,d11。

国内60 与35kV 的输电系统电压有二种不同相位角。 如220/60kV 变压器采用YNd11 接法,与220/69/10kV 变压器用YN,yn0,d11 接 法,这二个60kV 输电系统相差30°电气角。 当220/110/35kV 变压器采用YN,yn0,d11 接法,110/35/10kV 变压器采用YN, yn0,d11 接法,以上两个35kV 输电系统电压相量也差30°电气角。

因此,决定60 与35kV 级绕组的接法时要慎重,接法必须符合输电系统电压相量的要 求。根据电压相量的相对关系决定60 与35kV 级绕组的接法。

否则,即使容量对,电压比 也对,变压器也无法使用,接法不对,变压器无法与输电系统并网。来自:电工技术之家

国内10、6、3 与0.4kV 输电与配电系统相量也有两种相位。在上海地区,有一种10kV 与110kV 输电系统电压相量差60°电气角,此时可采用110/35/10kV 电压比与YN, yn0,y10 接法的三相三绕组电力变压器,但限用三相三铁心柱式铁心。

注意:单相变压器在联成三相组接法时,不能采用YNy0 接法的三相组。三相壳式变压器也不能采用YNy0 接法。三相五柱式铁心变压器必须采用YN,yn0,yn0 接法时,在变压器内要有接成角形接法的第四绕组,它的出头不引出(结构上要做电气试验时引出的出头不在此例)。

不同联结组的变压器并联运行时,一般的规定是联结组别标号必须相同。配电变压器用于多雷地区时,可采用Yzn11 接法,当采用z 接法时,阻抗电压算法 与Yyn0 接法不同,同时z 接法绕组的耗铜量要多些。Yzn11 接法配电变压器的防雷性能较 好。三相变压器采用四个卷铁心框时也不能采用YNy0 接法。

以上都是用于国内变压器的接法,如出口时应按要求供应合适的接法与联结组标号。

一般在高压绕组内都有分接头与分接开关相联。因此,选择分接开关时(包括有载调压分接开关与无励磁调压分接开关),必须注意变压器接法与分接开关接法相配合(包括接法、试验电压、额定电流、每级电压、调压范围等)。对YN 接法的有载调压变压器所用有载调压分接开关而言,还要注意中点必须能引出。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读