首页 > 电工基础 > 变压器

电机反转怎么办,电动机能反转吗?

作者:老电工时间:2020-05-18 09:07:09

有关电机反转的知识,电机反转怎么办,电机是否允许反转,是否要求正反转,主要根据工作要求状况来决定,电动机长期反转对电机是否有损害,直流电机反转的方法,一起来看看。

一、电机反转

1、三相电机将任意二相进线互换连接。

2、单相电机将运行或启动组任一组出线二头对换(绕组有四引出线)。

3、只有三根引出线、如果它的运行、启动绕组一至的。可将接电容一端的电源进线改接至电容的另一端。

4、若运行,启动绕组不一至、按2方法拆改。

二、电动机是否可以反转?

电机可以反转!只有在特殊情况下,不允许电机反转,而不是电机不能反转!我们是否要求正反转,主要根据工作要求状况来决定的,不是说电机本身能不能反转的问题。

把ABC三项顺序随便调换其中两个即可实现反转。实际操作:断电后打开接线盒,把三个接线柱的任意两根线的位置换一下即可。

三相异步电动机任意调换二相电源线电机就是反转的了。但要看电机的应用场合而定,有的驱动设备不允许反转的。

电机有很多种,有同步电机,有异步电机,同步电机只是固定方向,异步电机可以调节正反转。

一般电动机可以反转的,操作时将电源侧ABC三相改成ACB即可,或将电动机接线盒打开,把三个接线柱的任意两根线的位置换一下即可;记住:上述操作必须在停电后实施。

单相电机有两个线圈,三个头,两个线圈的一端并接在一起为一个头(公共端),启动线圈一个头,运行线圈一个头,启动电容接在运行线圈和启动线圈之间,电源接在公共端和运行线圈时电机正转,电源接在公共端和启动线圈时电机反转。

三、电动机长期反转对电机有损害吗?

电动机长期反转对电机有损害吗?

根据有些设备的特殊情况,存在反转这一情况,但是,反转对电机的寿命和构造上面,有什么安全隐患吗,河南金港电机有限公司的小编来给大家说一下

有的电机,带有变频器,对于变频器来说,输出正频率还是负频率值信号,都无所谓,对变频器没有任何影响;变频器输出正值电压信号,则电机正转;变频器输出负频率值电压信号,则电机反转。

能否长期反转运行,这完全取决于电机能否长期反转。

1、电机可正反转的话,那两个绕组的设计是一样的,你只需按图接线就可以实现正反转的。

2、单相电机设计上不要求反转,主付线圈的线径、匝数等都有不同,这种电机,按图示接线,也可使其反转,但会导致功率变小了,加上原来的负荷,那将造成电机发热,甚至烧毁。

可以参考电机的使用手册,看上面是否注明了允许电机反转运行。

电动机接线图


电机接线图

四、直流电机反转的方法

直流电动机反转的二种方法:

1、将电枢两端电压反接,改变电枢电流的方向。

2、改变励磁绕组的极性,即改变主磁场的方向。

在实际运行中,由于直流电动机的励磁绕组匝数较多,电感很大,把励磁绕组从电源上断开将产生较大的自感电动势,使开关产生很大的火花,并且还可能击穿励磁绕组的绝缘。

因此,要求频繁反向的直流电动机,应采用改变电枢电流方向这一方法来实现反转。
 
此外,还必须指出,仅采用上述方法之一即可实现电动机的反转,如果同时使用这两种方法,则反反为正,反而不能达到电动机反转的目的。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读