有关630kva变压器额定电流与二次侧电流,630kva干式变压器额定电流是多少,630千伏安变压器二次侧电流是多少,630KVA的变压器能承受多大电流。
一、630kva变压器额定电流
1、所有变压器名牌上的电压、电流值都是指线的。因为变压器的用户,关心的是使用,所以变压器制造厂,给出的是线电压、线电流的数值。但在变压器设计制造中,他要计算每相的电压和电流。所以,他关心的是相电压与相电流。
2、线与相的关系,要看线圈的接法。现在一般配电变压器是Dyn11接。高压是D接(三角形接)。
特点:线电压等于相电压。线电流等于根号3倍的相电流。低压是y接(星接),特点是线电压等于相电压的根号3倍,而线电流等于相电流。
3、比如:630kVA的变压器,低压是400V(线的)输出线电流是:I2线=630/0.4/1.732=909.35A 低压是y接,相电流等于线电流。
因此,相电流也是909.35A.4、采用这个办法,也可以计算出高压的线和相的电流了。
(1)二次侧额定电流: I=630000÷400÷1.732=909A。
(2)一次侧额定电流:I=630000÷10000÷1.732=36.37A。
(3)最大输出功率 P=630*0.95=599KW(COS¢按0.95)。
(4)最大输出功率 P=630*0.9=567KW(COS¢按0.9)。
变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。
按用途分为:电力变压器和特殊变压器(电炉变、整流变、工频试验变压器、调压器、矿用变、音频变压器、中频变压器、高频变压器、冲击变压器、仪用变压器、电子变压器、电抗器、互感器等)。电路符号常用T当作编号的开头。
二、630kva干式变压器额定电流是多少
1、变压器的电流计算公式为:变压器容量÷(额定电压×根号3)
2、630kva变压器的一次电流:630kva÷(10kv×1.732)=36.37A;
3、630kva变压器的二次电流:630kva÷(0.4kv×1.732)=909A。
如果是10kV的变压器,那么,额定电流= 630/10.5/√3=34.64A ,这是指一次电流,相电流。
三、630千伏安变压器二次侧电流
1、二次侧额定电流: I=630000÷400÷1.732=909A
2、一次侧额定电流:I=630000÷10000÷1.732=36.37A
3、最大输出功率 P=630*0.95=599KW(COS¢按0.95)
4、最大输出功率 P=630*0.9=567KW(COS¢按0.9)
四、630KVA的变压器能承受多大电流
一台630的变压器,请问各位能承受多大电流?有两台250KW电机和一台132KW电机,够用吗?
千伏安1.5个电流,630KNA变压器大约945个电流,不够,光 是简单的计算功率和就满载了。
630KVA的变压器不能承受两台250KW电机和一台132KW电机,250KW+132KW电机,按COSΦ=0.8算, 电机的视在功率也不超过500KVA,为什么不行?不同时启动就行了。
如果电机是采用软启动或是变频启动且没有过载的话在加强变压器散热的情况下还是有可能使用的,看工况决定。
可以用,但要加电容补偿无功,电容可与电机并联一起控制,现在电机总功率=变压器容量,如果电机是满负荷,功率因数补偿到1,变压器已有点过载,因为还没考虑电机的效率问题。
但一般电机不可能满载,变压器只要保证温升不超限,可以过载运行,例如原自然冷却的变压器,可以用散热风扇冷却,原风冷的可以用水冷,使变压器超20%甚至40%负荷运行。
我见过负载到160%的,一年换一个变压器。因为这样节约,换大变压器要给电力公司增加月固定费用,我们这边是每月每KVA 20几块,还有其它收费。
节能不节钱,节钱不节能。非要这样用的话,就把那个变压器内部的调节开关直接短接用吧。不同时启动可以,变压器的额定电流在其铭牌上标有。
变压器的容量是630KVA,要带两台250KW电机和一台132KW电机,负荷的总功率是632KW(总容量:790KVA),所以这台变压器不能带这么大的负荷,建议用容量1000KVA的变压器。
不能使用630KVA的变压器,变压器长期过负荷很容易出问题的。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。