首页 > 电工基础 > 变压器

变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的必要性

作者:老电工时间:2020-02-18 10:49:02

有关变压器铁芯及其他金属构件可靠接地的问题,是因为变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位,电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。

变压器铁芯及金属构件可靠接地

一、变压器铁芯及其他金属构件可靠接地

变压器在试验或运行中,由于静电感应,铁芯与接地金属件会产生悬浮电位。

由于在电场中所处的位置不同,产生的电位也不同。当金属件之间或金属件对其他部件的电位差超过其间的绝缘强度时,就会放电。

因此,金属件与变压器的铁芯必须可靠接地。

二、变压器铁芯及金属构件必须可靠接地的原因

1、防止产生过电压;

2、防止绝缘击穿;

3、防止产生悬浮电位,造成局部放电;

4、防止感应电压。

三、变压器铁芯接地

1、压器的铁芯为什么要接地?

运行中变压器的铁芯及其他附件处于绕组周围的电场内,如不接地,铁芯及其他附件必须感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象。为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。

2、变压器铁芯可靠接地很重要

运行中变压器的铁芯及其他附件都处于绕组周围的电厂内,如不接地,铁及其他附件必然感应一定的电压,在外加电压的作用下,当感应电压超过对地放电电压时,就会产生放电现象,为了避免变压器的内部放电,所以要将铁芯接地。

1)小容量变压器的接地。

通常小容量变压器的上夹件与小夹件之间不是绝缘的,而是金属拉螺杆或拉板连接。(电工技术之家 )铁芯接地是在上铁轭的2~3级处插一片镀锡铜片,铜片的另一端则用螺栓固定在上夹件上,再由上夹件通过吊螺杆与接地的箱盖相连接或经地脚螺栓接地。

2)中型变压器的接地。

当上下夹件之间相互绝缘时,必须在上下铁轭的对称位置上分别插入镀锡铜片,并且上铁轭的接地片与上夹件相连接,下铁轭的接地片与下夹件相连接。这样上夹件经上铁轭接地片接到铁芯,再由铁芯经下铁轭接地片接至下夹片接地。

3)大型变压器的接地。

由于大型变压器每匝电压都很高,当发生两点接地时,接地回路感应的电压也就相当高,形成的电流会很大,将引起较严重的后果。为了对运行中的大容量变压器发生多点接地故障进行监视,检查铁芯是否存在多点接地,接地回路是否有电流通过,须将铁芯先经过绝缘小套管后再进行接地。这样可以断开接地小套管,测量铁芯是否还有接地点存在或将表计串入接地回路中。

4)全斜接缝结构变压器铁芯的接地。

在全斜接缝结构的铁芯中,油道不用圆钢隔开,而是用非金属材料隔开(如采用环氧玻璃布板条隔开),以构成纵向散热油道。采用非金属材料隔开可以减小铁芯的损耗,但油道之间的硅钢片是互相绝缘的。

对于这种结构的变压器在接地时,首先用接地片将各相邻的经油道相互绝缘的硅钢片之间连接起来,然后再选一点与上夹件连通,最后将上夹件用导线通过接地小套管引出到外面接地。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读