变压器匝数怎么计算?变压器匝数计算公式

作者:老电工时间:2020-05-20 09:37:22

有关变压器匝数的计算方法,变压器初、次线匝数与输入输出电压及输出功率的关系,功率大小与硅钢片截面积,常用小型变压器每伏匝数计算公式。

变压器匝数的计算公式

变压器初、次线匝数,与其输入输出电压及输出功率有关,功率大小又与硅钢片截面积有关。

常用小型变压器每伏匝数计算公式为:N=10000/4.44FBS

说明:N—每伏匝数,F—交流电频率(我国为50HZ),B—磁通密度,S——铁芯截面积磁通密度一般因材料而异,常见的硅钢片取1.2-1.7左右。

根据此公式,量下变压器磁芯尺寸,计算出截面积,就可推算出每伏匝数。知道每伏匝数后,即可方便计算出初、次线匝数了。

例如:量得一小型变器中间舌宽为2CM,叠厚为3CM,则基截面为:2*3=6(CM^2)如用H23片,取B值为1.4。

则计算每伏匝数为:N=10000/4.44*50*1.4*6=5.36(匝/伏)如果初线接220V电源,则初线匝数=220*5.36=1179.2(匝)取1179即可。

设次级输出电源为12V,则12*5.36=64.36,取64匝即可,你如果是自己维修绕制,还需根据功率和电压再计算出线经大小。