首页 > 电工基础 > 变压器

50KVA变压器最大负荷值

作者:老电工时间:2020-03-21 10:41:45

有关50KVA变压器的最大负荷值是多少,正常负载37.9KW超20%,最大负载45.48KW。

50KVA变压器的最大负荷值

正常负载37.9KW超20%,最大负载45.48KW。

50KVA的变压器最大可带负荷是,1.45*50=72.5A左右。

50KVA变压器每相电流最高能带多大?

1、三相变压器的额定输出电流 = 变压器额定容量÷(电压×跟号3)。这个电流就是视在电流,在变压器铭牌上有标注的。

2、50KVA变压器,每相额定输出电流 = 50KVA÷(400V×1.732),等于72A左右。注意,电力变压器的二次电压都是400V,而不是380V。

3、50KVA变压器每相额定电流为72A左右,“最高能带多大”要根据环境温度、散热情况而定。一般在额定电流以下,可以长期运行的。

50kva三相变压器最大承载负荷多少?

问题:一台30KW的三相电机、两台大三匹的空调冬季开着制热再加上其他杂七杂八的用电设备,大概总共有60KW的功耗,用一台50KVA的老式油浸式三相查看答案变压器能长时间运行吗?意思是会不会爆掉?

回答:

1、按国家相关规定:油浸式变压器过载能力及时间:额定负荷,可以长期运行(40kW)   过载10% 变压器可持续运行   180分钟(44kW)   过载20% 变压器可持续运行   150分钟(48kW)   过载30% 变压器可持续运行   120分钟(52kW)   过载60% 变压器可持续运行   45分钟(64kW)。

过载75% 变压器可持续运行   15分钟(70kW)   过载100% 变压器可持续运行   7.5分钟(80kW)   过载140% 变压器可持续运行   3.5分钟(104kW)   过载200% 变压器可持续运行   1.5分钟(120kW)。

2、从运行状况观察,不管多少负荷,只要变压器的温度是缓慢上升,温度不超过85度,可以正常运行。

3、变压器等值老化原理:等值老化原理就是变压器在部分运行时间内绕组温度低于95℃或欠负荷,则在另一部分时间内可以使绕组温度高于95℃或过负荷,只要使过负荷时间内多损耗的寿命等于变压器在欠负荷时间内所少损耗的寿命,两者相互抵消,就仍然可以保持正常的使用寿命。

4、 变压器绝缘老化六度原则:当变压器绕组绝缘温度在80~130℃范围内,温度每升高6℃,其绝缘老化速度将增加一倍,即温度每升高6℃,绝缘寿命就降低1/2,这就是绝缘老化的“六度法则”。

5、下列情况,不能运行:

温度快速上升,很快超过85度;变压器里面冒烟,其中有噼噼啪啪的响声等。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读