变压器绝缘电阻及绝缘合格值的标准

作者:老电工时间:2020-01-03 09:24:24

有关变压器的绝缘电阻标准,以及变压器的绝缘合格值的标准,高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻,低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻,变压器绝缘电阻与测试时温度的关系等。

变压器绝缘电阻标准

1、新安装或检修后和长期停用(三周)的变压器投入运行前应测绝缘。

2、电压等级为1000V以上的绕组使用2500V摇表,1000V以下的绕组用1000V摇表。电阻值规定(20℃)3-10KV为300MΩ、20-35KV为400MΩ、63-220KV为800MΩ、500KV为3000MΩ。电压0.4KV及以下的变压器用500V摇表电阻≥0.5MΩ。

3、当电阻值低于前次值的50%时通知检修处理,必要时测量变压器的介质损耗和吸收比。吸收比R60“/R15”,比值不低于1.3。

绝缘电阻的名称:

高对低及地:(一次绕组对二次绕组和外壳)高压绕组对低压绕组及外壳的绝缘电阻; 

低对高及地:(二次绕组对一次绕组和外壳)低压绕组对高压绕组及外壳的绝缘电阻;

绝缘电阻合格值的标准

(1)这次测得的绝缘电阻值与上次测得的数值换算到同一温度下相比较,这次数值比上次数值不得降低30%;

(2)吸收比R60/R15(遥测中60秒与15秒时绝缘电阻的比值),在10~30℃时应为1.3被及以上:

(3)一次侧电压为10kV的变压器,其绝缘电阻的最低合格值与温度有关。

变压器绝缘电阻与测试时温度的关系

温度℃

10

20

30

40

50

60

70

80

一次对二次及地

450

300

200

130

90

60

40

25

二次对地MΩ

10

最低值MΩ

600

300

150

80

43

24

13

8

良好值MΩ

900

450

225

120

64

36

19

12

变压器绝缘电阻计算口诀:利用口诀计算出各温度下的绝缘电阻“升十减半,减十翻倍,良好乘以一点五”

吸收比:R20 = Rt X 10t-20/40 温度每升高10OC , Rt X 2/3 倍。温度每降低10OC , Rt X 1.5 倍。

4、新安装的和大修后的变压器,其绝缘电阻合格值应符合上述规定。运行中的变压器则不低于10兆欧。