首页 > 电工基础 > 变压器

变压器型号三段表示法的含义说明

作者:老电工时间:2022-08-14 20:53:56

有关变压器的小知识,变压器型号分为三段表示,第一段和第二段之间有一横杠,第二段和第三段之间有一斜线,各段所表示的内容和符号含义是什么,下面与电工天下小编一起来看下。

变压器型号三段表示法

1、第一段(按照字母先后顺序排列)

(1)绕组耦合方式。不是自耦不标,自耦符号为“O”

(2)相数。单相符号“D”,三相符号“S”

(3)冷却方式。“J”为油浸自冷,也不可标,“G”为干式空气自冷,“C”为干式浇注绝缘。“F”为油浸风冷,“S”为油浸水冷

(4)循环方式,自然循环不标,“P”为强迫循环

(5)绕组数。双绕组不标,“S”为三绕组,“F”为双分裂绕组

(6)导线材料。铜线不标,“L”为铝线。

(7)调压方式。无励磁调压不标,“Z”为有载调压。

(8)设计序号,用数字表示。

配电变压器的型号中,这一设计序号代表铜、铁损水平,简称“损耗水平代号”。例如S7,其铜、铁损满足GB6451.1~5——1986《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》的规定,而S8则满足GB/T6451——1999的规定。现行技术标准是2008年颁发执行的GB/T6451——2008《油浸式电力变压器技术参数和要求》,符合这一标准的配电变压器型号的损耗水平代号为9,即通常所说的S9标准。随着GB6451.1~5——1986、GB/T6451——1999的相继废止执行,S7、S8变压器随即禁止生产销售。目前,S9是最起码的损耗水平标准,不少地区电网公司的配电变压器都采用具有更高节能水平的S11,甚至SH15节能变压器。

2、第二段

位于横杠后面,表示额定容量,单位kVA.

3、第三段

位于斜线后面,表示高压绕组电压等级,单位kV。例如:S9-1000/10表示三相油浸自冷,铜线,节能水平代号为9,额定容量1000kVA,高压额定电压10kV。又如SFZ-20000/66 表示三相风冷双绕组,铜线,有载调压,额定容量20000kVA,高压绕组额定电压等级为66kV。

另外,节能型配电变压器用“M”代表全密封,“R”代表卷铁芯结构,“H”代表铁芯材料为非晶合金。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读