变压器后备保护动作的原因及处理原则
一、变压器后备保护动作的原因:
1、变压器高压侧短路。
2、变压器低压母线短路。
3、由于差动保护范围内发生故障,差动保护失灵。
4、后备保护误动。
5、低压线路有故障,出线保护拒动,引起变压器过负荷跳闸。
二、变压器后备保护动作的处理原则:
1、如果过电流保护动作,发现电压下降、冲击、弧光、声响等现象,应对变压器外部进行检查;
如果能及时排除故障,则可试送一次,否则应采取安全措施准备抢修;如果未发现问题,也可试送一次;对无差动保护的变压器,除进行外部检查外,还应进行绝缘测定检查。
2、如果是低压出线发生故障,线路保护拒动,则可手动打掉故障线路开关,然后对变压器送电。
3、如果由于差动保护范围内发生故障,差动保护失灵,则应按差动保护动作处理。
4、如果为二次回路故障,则属误动或误碰,值班人员可立即试送电。 来自:电工技术之家
对运行中的变压器应经常进行巡回检查和监视,以便及时发现异常现象或故障,避免发生严重事故。
三、变压器后备保护动作的检查和监视的项目
1、变压器有无异音,如不均匀的响声或放电声等。
2、油位是否正常,有无渗、漏油现象。
3、油温是否正常(上层油温一般高不得超过 85℃)。
4、套管是否清洁,有无裂纹、破损和放电等现象。
5、接头有无发热现象。
6、防爆管的防爆膜是否完整。
7、瓦斯继电器是否漏油,内部是否充满油。
8、呼吸器是否畅通,油封呼吸器的油位是否正常,呼吸器中的硅胶是否已吸潮饱和。
9、冷却系统是否运行正常,特别是强迫油循环水冷或风冷的变压器,应检查油、水、温度、压力、流量等是否符合规定。
10、外壳接地线是否完好。
本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。