首页 > 电工基础 > 变压器

变压器绝缘电阻怎么测试

作者:老电工时间:2022-08-14 20:29:56

在测试变压器的绝缘电阻时,先选择好合适的摇表,再按照如下步骤进行测试:

1、按设备的电压等级选择摇表,一般10KV-35KV的变压器应选用2500伏摇表。

2、测量绝缘电阻以前,应切断被测设备的电源,并且要进行短路放电。放电的目的是保障人身和设备的安全,并且保证测量结果的准确性。

3、摇表的连线应是绝缘良好的两条分开的单根线(最好是两色),两根连线不能缠绞在一起,最好不使连线与地面接触,以免因连线绝缘不良而引起误差。

4、测量前,先将摇表进行一次开路和短路试验,检查摇表是否良好。如果将两连接线开路摇动手柄,指针应指在∞(无穷大)处,此时如把两连线头瞬间短接一下,指针应指在0处,说明摇表是良好的,否则摇表有误差。

5、摇测一次绕组对二次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将一次绕组三相引出端lU、lV、1W用裸铜线短接,以备接兆欧表“L”端;将二次绕组引出端N、2U、2V、2W及地(地壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在一次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。

6、摇测二次绕组对一次绕组及地(壳)的绝缘电阻的接线方法:将二次绕组引出端2U,2V、2W、N用裸铜线短接。以备接兆欧表“L”端;将一次绕组三相引出端1U、1V、1W及地(壳)用裸铜线短接后,接在兆欧表“E”端;必要时,为了减少表面泄漏影响测量值可用裸铜线在二次侧瓷套管的瓷裙上缠绕几匝之后,再用绝缘导线接在兆欧表“G”端。

7、在测量时,一手按着摇表外壳(以防摇表振动)。当表针指示为0时,应立即停止摇动,以免烧表;将摇表置于水平位置,以每分钟大约120转的速度转动发电机的摇把,在15s时读取一数(R15),在60s时再读一数(R60),记录摇测数据。

8、待表针基本稳定后读取数值,先撤出“L”测线后再停摇兆欧表;摇测前后均要用放电棒将变压器绕组对地放电。

本站仅提供信息发布平台,文章仅代表作者个人观点。

推荐阅读