怎么用万用表检测变压器的好坏

作者:老电工时间:2021-08-27 14:25:59

在平时使用的带中心抽头的电源变压器,怎么用万用表检测变压器的好坏,在检测的过程中,需要测量哪些部件,检测变压器的好坏时要注意哪些问题,一起来看下。

用万用表检测变压器的好坏

图中,两根红色线为一级绕组,蓝色和黄色线为二次绕组,其中黄色线为二次绕组中心抽头,如下图所法:

在检测变压器时,一般要测量各绕组的电阻、绕组间的绝缘电阻、绕组与铁芯之间的绝缘电阻。

下面以上图变压器为例,介绍下变压器的检测方法。改变压器输入电压为220V、输出电压为12V、额定功率为12VA。

电路原理图如下:

一、测量各绕组的电阻

将万用表调到R×100档,表笔接在1/2端,这时测量一次绕组的电阻,如果测得阻值为∞,说明一次绕组开路。如果测得阻值为0Ω,说明一次绕组短路。

该电压器一次绕组的阻值可能在几百欧姆到上千欧姆,如果阻值偏小,可能是一次绕组匝间短路。

然后,使用R×1档,用同样的方法测量电压器3、4端,4、5端和3、5端的阻值,正常为几欧。一般变压器的额定功率越大,一次绕组电阻越小;电压器的输入电压越高,二次绕组的电阻越大(匝数较多)。

二、测量绕组间的绝缘电阻

万用表拨至R×10K档,表笔分别接一次、二次绕组的一端,如果测得阻值为无穷大,说明一、二次绕组间的绝缘良好。如果测得阻值小于无穷大,说明一、二次绕组存在短路或漏电。

三、测量绕组与铁芯间的绝缘电阻

使用档位 R×10K,红表笔接变压器铁芯,黑表笔接变压器一次绕组一端,如果阻值为无穷大,说明一次绕组与铁芯间的绝缘良好。

使用同样的方法测铁芯与二次绕组的绝缘电阻,如果测得阻值小于无穷大,说明一、二次绕组存在短路或漏电。

四、测量输出电压

对于电源变压器,还需要测量空载输出电压。一次绕组接220V交流电压,用万用表交流电压档测二次绕组抽头电压,分为三种情况:

(1)电压和标称电压相差5%~10%以内,正常状态;

(2)二次绕组所有接线端的电压偏高,说明一次绕组有局部短路;二次绕组某两端电压偏低,说明两端间的绕组有局部短路。