变压器外部相间短路后备保护措施

作者:老电工时间:2020-02-22 15:20:27

有关变压器外部相间短路后备保护措施,外部相间短路引起的变压器过电流,采用的后备保护措施,保护装置的整定值,复合电压启动的过电流保护,负序电流及单相式低电压启动的过电流保护等。

变压器外部相间短路后备保护措施

对于外部相间短路引起的变压器过电流,应采用下列保护作为后备保护。

1、过电流保护,一般用于降压变压器,保护装置的整定值应考虑事故状态下可能出现的过负荷电流;

2、复合电压启动的过电流保护,一般用于升压变压器、系统联络变压器及过电流保护灵敏度不满足要求的降压变压器;

3、负序电流及单相式低电压启动的过电流保护,一般用于容量为63MVA及以上的升压变压器;

4、阻抗保护,对于升压变压器和系统联络变压器,当采用2、3的保护不能满足灵敏性和选择性要求时,可采用阻抗保护。

对于500kV系统联络变压器的高、中压侧均应装设阻抗保护。保护可带两段时限,以较短的时限用于缩小故障影响范围;较长的时限用于断开变压器各侧断路器